【求助】110KV-PT二次侧直流电阻大概多少?
wrcford
wrcford Lv.2
2006年11月08日 16:48:30
只看楼主

110KV组合电器(GIS)用电压互感器,直接用万用表测量二次抽头电阻,a-n,b-n,c-n以及abc相间都是直通的,请问这样情况是否正常?正常的110KV电压互感器二次绕组直流电阻大概有多少?谢谢!

110KV组合电器(GIS)用电压互感器,直接用万用表测量二次抽头电阻,a-n,b-n,c-n以及abc相间都是直通的,
请问这样情况是否正常?

正常的110KV电压互感器二次绕组直流电阻大概有多少?

谢谢!
互感器
2006年11月08日 19:25:49
2楼
电压互感器二次绕组铜线线径较大,匝数不多。一般在0.8到1.5欧姆之间。
回复
wrcford
2006年11月09日 17:13:32
3楼
谢谢互感器大侠。。。。

直接用万用表电阻档测电阻在0.1欧姆,是二次绕组有问题吗?
回复
互感器
2006年11月09日 20:26:04
4楼
0.1欧姆电阻也不表明绕组有问题,这样小电阻的二次绕组也是有的。
要判断绕组有问题否,可以做伏安特性以及误差校验来判断。
另外厂家应该提供二次直阻数据的,测量值和厂家提供数据比较看差别判断。
回复

相关推荐