关于变压器一次侧直流电阻误差的计算
wanglina97
wanglina97 Lv.2
2005年01月21日 11:06:29
来自于变压器
只看楼主

请教各位高手,谁能帮我解决如何计算变压器一次侧直流电阻误差?测试数据如下:分接开关位置 1 2 3 4 5A-B 0.182 0.175 0.173 0.166 0.161B-C 0.183 0.175 0.173 0.167 0.163C-A 0.182 0.175 0.173 0.168 0.163误差% 这组数据是否合格,请指教.变压器分接开关在不同位置直流电阻是否有规律可循?

请教各位高手,谁能帮我解决如何计算变压器一次侧直流电阻误差?测试数据如下:
分接开关位置 1 2 3 4 5
A-B 0.182 0.175 0.173 0.166 0.161
B-C 0.183 0.175 0.173 0.167 0.163
C-A 0.182 0.175 0.173 0.168 0.163
误差%
这组数据是否合格,请指教.变压器分接开关在不同位置直流电阻是否有规律可循?
免费打赏
nlb
2005年01月22日 08:30:36
2楼
相间直流电阻误差不应超过4%,从你测量的结果看,完全合格。
回复