求教:关于变压器直流电阻的问题
dbvxxx_163
dbvxxx_163 Lv.2
2009年03月16日 15:25:07
来自于变压器
只看楼主

我们这的SF10-12000/220W2型变压器低压侧相间直流电阻大于规范的2%,为2.2%高压侧正常。不属于结构原因。ab:1.667m欧姆,bc1.317m欧姆,ac1.669欧姆。出厂试验基本都是1.390左右。想问下是什么原因造成的。对以后运行有什么影响么?

我们这的SF10-12000/220W2型变压器低压侧相间直流电阻大于规范的2%,为2.2%高压侧正常。不属于结构原因。ab:1.667m欧姆,bc1.317m欧姆,ac1.669欧姆。出厂试验基本都是1.390左右。想问下是什么原因造成的。对以后运行有什么影响么?
lingxuct
2009年03月17日 07:45:56
2楼
分接开关多动几个位置,重新测量,好象a相接触不良。
回复
tirble
2009年03月17日 20:40:48
3楼
貌似A相接触不良哦。。。。。看看连接杆?
回复
www123456jjj
2009年04月14日 10:17:55
4楼
测量时有没有干扰?测量是否准确?
从数据上看,是A相有问题,
查变压器绝缘油色谱数据,看有无过热现象,
缩短色谱分析周期.
回复
zhangsd2015
2009年04月22日 21:44:30
5楼
的确,分接开关多运行几次,有可能解决问题。前几天我们厂主变做试验时先也是分接开关直阻不合格,后来将分接开关反复转百次左右再测就合格了。
回复
lnctbmsf
2009年05月30日 16:24:35
6楼
标准规定线电阻的不平衡率是1%啊,你这么测量结果必须小于1%才可以,除非你册ao,bo,co,这要求2%
回复
dei82
2009年05月30日 16:28:34
7楼
变压器低压侧有中性点不??可能是前面的实验产生了乘磁,先把低压侧接地。过一天再试试看:time:
回复
www123456jjj
2009年08月16日 11:12:41
8楼
6# 大 中 小 发表于 2009-5-30 16:24 只看该作者
标准规定线电阻的不平衡率是1%啊,你这么测量结果必须小于1%才可以,除非你册ao,bo,co,这要求2%

就是哈,楼主这样测,判定标准应是1%。可能是A相有问题。
回复

相关推荐

APP内打开