开关直流电阻问题,在线等!!
1981yueye
1981yueye Lv.2
2006年12月30日 13:53:53
只看楼主

我公司有1台SF6开关,型号为LW3-10,预试时发现直流电阻严重超标,其中一相为1700μΩ,规定值只有130μΩ。能否投运?

我公司有1台SF6开关,型号为LW3-10,预试时发现直流电阻严重超标,其中一相为1700μΩ,规定值只有130μΩ。能否投运?
免费打赏
1981yueye
2006年12月30日 13:54:32
2楼
拜托各位大侠!
回复
1981yueye
2006年12月30日 13:57:48
3楼
能否这样考虑,规定值130μΩ是额定电流下的允许值,工作电流下的允许值能否以发热量相等进行计算:R允许=(400*400/100*100)*130=2080
注:额定电流为400A,工作电流为100A
回复