一山上泛光照明用电负荷为200KW,从山脚下取380V电源上山,从电源点至用电负荷距离共900米,有什么最佳解决方案?
一山上泛光照明用电负荷为200KW,从山脚下取380V电源上山,从电源点至用电负荷距离共900米,有什么最佳解决方案?
2楼
期待解答!
回复
3楼
不知道你得到什么!
回复
4楼
问题不清
回复
5楼
一山上泛光照明用电负荷为200KW,从山脚下取380V电源上山,从电源点至用电负荷距离共900米,有什么最佳解决方案?偶算了一下用电缆的话不太经济,电缆可能要用到400平方的!就是想问各位还有什么更经济办法解决该供电问题!
回复
6楼
没什么特别好的解决方案,就用电缆架空吧
回复
7楼
方案基本不可行,一则压降不满足要求,二则短路灵敏性也值得重视。
一种妥协办法是,在山顶设置特制升压变压器,以解决压降问题;山脚设置RCD,以解决灵敏性问题。
回复
8楼
多谢各位的解答!在此深表谢意!
回复
9楼
使用10kV变电方案。
回复
10楼
要用10KV高压供电!
回复
11楼
380V电缆在175KW以下输送的最大距离为350M。所以你那个需要高压送电
回复