防震缝两侧结构体系不同时,防震缝宽度应按不利的结构类型确定?如何理解?

防震缝两侧结构体系不同时,防震缝宽度应按不利的结构类型确定?如何理解?
免费打赏
sillybabyxe
2007年08月06日 22:29:02
2楼
6.1.4 高层钢筋混凝土房屋宜避免采用本规范第3.4节规定的不规则建筑结构方案,不设防震缝;当需要设置防震缝时,应符合下列规定:

  1 防震缝最小宽度应符合下列要求:

  1)框架结构房屋的防震缝宽度,当高度不超过15m时可采用70mm; 超过15m时,6度、7度、8度和9度相应每增加高度5m、4m、3m和2m,宜加宽20mm。

  2)框架-抗震墙结构房屋的防震缝宽度可采用1)项规定数值的70%,抗震墙结构房屋的防震缝宽度可采用1)项规定数值的50%;且均不宜小于70mm。

  3)防震缝两侧结构类型不同时,宜按需要较宽防震缝的结构类型和较低房屋高度确定缝宽。
回复
emygan
2007年08月07日 12:41:06
3楼
可是我做的一道题跟我所算的不一样
a单元为24米高的框架结构,b单元为60米高的框剪结构.抗震设法烈度为8度.计算防震缝的最小宽度是多少?
我计算的结果是应该按60米框剪结构计算所得的最小宽度是259mm
参考答案给的是按a单元计算的宽度130mm
到底哪个正确
回复
小榕树
2007年08月09日 19:13:40
4楼
你错了,应该按高度低的确定,答案是对的。
回复
lvtao2055
2007年11月26日 18:42:13
5楼
a单元为框架结构,需要较宽的防震缝,且高度较低,所以应该按a单元计算。
回复
zwp85517004
2007年11月28日 17:13:57
6楼
答案是对的
回复
lihaifei8732
2013年09月03日 11:04:05
7楼
就要按答案算,注意新规范高度小于15m采用100mm
回复