应急照明问题
ttgl
ttgl Lv.2
2007年08月05日 11:12:54
来自于照明工程
只看楼主

二类高层住宅,电梯前室、楼梯走道的照明采用单电源供电,但有设带蓄电池的应急照明灯,请问这样违反规范吗?

二类高层住宅,电梯前室、楼梯走道的照明采用单电源供电,但有设带蓄电池的应急照明灯,请问这样违反规范吗?
免费打赏
mmhwe
2007年08月06日 11:55:48
2楼


可以
回复
ttgl
2007年08月06日 12:25:20
3楼

但目前一贯做法是不是采用双电源供电,再设有带蓄电池的应急照明灯?
回复
schykhl
2007年08月19日 22:02:28
4楼
可以,但是现在一般都采用了双电源切换装置。
回复
binghuo
2007年08月20日 17:04:03
5楼
常规做法
回复
lzw2008
2007年11月07日 15:37:20
6楼
楼梯间等处的照明规范要求采用节能开关控制,二类住宅又没有火灾报警联动控制系统,火灾时怎样保证应急照明持续点亮呢?
回复
ichenfang
2007年11月07日 20:34:06
7楼
前几天也是帮朋友解决照明问题,搜集了一些资料,现在也放上来吧http://www.cdq.cc/download/paper.asp?paperid=12 照明设计在各种情况下的照明标准 ,其中有医院照明 商场照明 宾馆照明 等,希望能帮助你
回复
ichenfang
2008年02月24日 08:17:24
8楼
这些资料能帮助你吗
回复
hotfire002
2008年02月24日 11:07:36
9楼
可以,但用带蓄电池的应急照明灯,好点成本也高不了多少。不怕万一,就怕一万。双电源供电,供电要求你供电线路要稳定,要求也高,最好双电源供电,后用带蓄电池的应急照明灯。事故真有发生,你双电源供电也怕不好使。
回复
fzlh
2008年02月25日 19:32:44
10楼
计算文件
计算文件
可以,
回复
yinxu20012008
2008年03月13日 10:02:59
11楼
可以。
回复