应业主要求,污水做拖拉管第一次,没经验,做的D400HDPE管,但是检查井间距不知道怎么取,原先是按30m一个井,但是施工的说太短,拖一段正常100m左右。请教下,拖拉管正常井间距多少啊,我看规范上400的污水管最大间距才40m啊,按100m一个井和规范差太多了啊,能不能拖一段100m,但是中间可以设3个井啊??
应业主要求,污水做拖拉管
第一次,没经验,做的D400HDPE管,但是检查井间距不知道怎么取,原先是按30m一个井,但是施工的说太短,拖一段正常100m左右。
请教下,拖拉管正常井间距多少啊,我看规范上400的污水管最大间距才40m啊,按100m一个井和规范差太多了啊,能不能拖一段100m,但是中间可以设3个井啊??
12楼
看到标题还不知道什么是拖拉管,原来就是水平定向牵引。对施工单位来说,牵引管长度是长点好,方便牵引。100m只是牵引长度,并非最后的管道长度,中间可以加井,但是很难加。一般都是先做井,在管道方向井的侧壁上留好预留口,预留口可错开,中心线不一定要对准。
回复
13楼
先拖拉管,后做井,施工方式可采用开挖或者沉井,但是我有个问题,目前拖拉管施工精度很差,你如何控制污水管的标高?另外,拖拉管目前还无验收标准,你这工程如何验收?
回复
14楼
不能太长了 不然以后清淤很麻烦
回复
15楼
40米对于施工来说确实是太短了,不经济,施工周期也长,拖拉100米以上的,然后中间砌井!
回复
16楼
实际施工过程中牵引管道一次性牵一两百米很常见,牵完以后砌除两端的造斜段,但一定要控制管道两端的标高。再根据设计要求在管道中间设置检查井,可以根据现场实际情况合理布置两个井位的距离。检查井可以开挖施工,挖到牵好的管道后再测量管道的标高是否满足设计要求(这是检验管道牵引好坏的依据)。检查井施工时一定要做好管道底部的基础,为防止井室以后渗漏下沉。可等检查井施工完成以后再井内切除上部半跟管道,下部管道可以做流槽用。
回复
17楼
污水中最好不要用拖拉管,因为拖拉管脱出来都是有弧度的,中间低,入土端和出土端高,这样中间就很容易淤积,而且中间加检查井非常困难。可能你的污水管需要破路,拖拉可以避免这点。我们一般是给水管拖拉。污水管我碰到过一个工程,别人做的,是个倒虹段,结果没用一年就堵的不行,后来我们给他改造,开挖铺管,往一个方向留坡度,就基本解决了这个问题
回复
18楼
:lol 啦啦啦
回复
19楼
首先,拖拉管不应该用HDPE管的 要用PE实壁管,100米的两个井是工作井接收井 拖完管之后可以当做检查井来用,然后再这段100米管子中间间隔30-40米做检查井 。当然 工作井跟检查井做法完全不同的 大小也不一样。
回复