四层商厦,面积21600平米,办公室内未设消火栓和自动喷淋,请问是否可以?办公室在四层,门朝向楼梯间开。楼梯间无消火栓。
四层商厦,面积21600平米,办公室内未设消火栓和自动喷淋,请问是否可以?办公室在四层,门朝向楼梯间开。楼梯间无消火栓。
12楼
那你不是很简单啊,从主管拉根管上来布一下就搞定!!楼梯间肯定需要消火栓
回复
13楼
可是楼梯间没有设计消火栓。
回复
14楼
有没有关于办公区面积超过多大时需要设消火栓的材料呢?
注:商厦内
回复
15楼
要看办公区是否上空调系统,如有空调系统则应该设喷淋系统见低规。如没有可不设喷淋,但应设消火栓及消防水箱
回复
16楼
同意楼上的意见
回复
17楼
办公区没有空调。