商厦内办公室是否设消火栓和自喷
xlb951
xlb951 Lv.2
2004年10月23日 14:49:17
只看楼主

四层商厦,面积21600平米,办公室内未设消火栓和自动喷淋,请问是否可以?办公室在四层,门朝向楼梯间开。楼梯间无消火栓。

四层商厦,面积21600平米,办公室内未设消火栓和自动喷淋,请问是否可以?办公室在四层,门朝向楼梯间开。楼梯间无消火栓。
免费打赏
xiaobo810
2004年10月24日 16:57:42
2楼
办公室可不设置喷洒,但是消火拴必设
回复
shifeilong123
2004年10月24日 18:22:04
3楼
我认为应采用消防栓与自动喷淋
回复
annual
2004年10月25日 08:45:36
4楼
根据规范,自喷也是要设的!!
回复
mills_zhu
2004年10月25日 11:13:34
5楼
应该都设的.四层的的体积应该超过10000立方米的,要设消火栓系统 .自动喷洒、系统也是要设的
回复
xlb951
2004年10月29日 11:05:24
6楼
我也觉得消火栓应该设,喷淋可以不设,可是我没有找到书面材料。
回复
xlb951
2004年10月29日 11:06:07
7楼
谢谢大家对我的问题的回答。
回复
xlb951
2004年10月29日 11:06:48
8楼
谢谢大家对我问题的回答!
回复
weiwei523
2004年10月29日 11:20:41
9楼
按照规范,应当都设置的。
回复
xiaohaoh_0
2004年10月29日 11:33:16
10楼
按照规范,自喷系统和消火栓系统均应设置.
根据低规表8.5.2,建筑体积大于5000立方米的商场均应设消火栓系统.
根据低规表8.7.1,建筑面积超过9000平米的百货商场应设自喷系统.
以上请做参考!
回复
xlb951
2004年10月30日 10:35:15
11楼
问题是,商场内消火栓和自喷系统都设了,可是唯独这个办公区没设。
回复