加设阻火圈
lyg81_2004
lyg81_2004 Lv.4
2007年08月03日 09:54:30
只看楼主

是否只有明装的PVC管道才做阻火圈呀?还是在管井里的也加呢?请教各位老大,是否能给出明确的说法。

是否只有明装的PVC管道才做阻火圈呀?还是在管井里的也加呢?请教各位老大,是否能给出明确的说法。
免费打赏
bj-fgy
2007年08月05日 10:11:50
2楼
高层建筑中,立管明设且其管径大于或等于110mm时,在立管穿楼层处,以及管径大于或等于110mm的明敷排水横支管接入管井、管窿内的立管时,在穿越管井、管窿壁处均应采取防止火灾贯穿的措施。横干管当不可避免确需穿越防火分区隔墙和防火墙时,应在管道穿越墙体处两侧采取防火灾贯穿措施。
回复
gjw5977
2007年09月23日 16:18:15
3楼
1、《建筑给水排水设计规范》〔GB 50015-2003〕:4.3.11 建筑塑料排水管穿越楼层、防火墙、管道井井壁时,应根据建筑物性质、管径和设置条件,以及穿越部件防火等级等要求设置阻火装置。
2、《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》〔GB50242-2002〕:5.2.4 排水塑料管必须按设计要求及位置装设伸缩节。如设计无要求时,伸缩节间距不得大于4m。高层建筑中明设排水塑料管道应按设计要求设置阻火圈或防火套管。
回复
zjg88888801
2007年09月24日 15:37:00
4楼
“高层建筑中明设排水塑料管道应按设计要求设置阻火圈或防火套管。 ”
设计一般没怎么要求,上述规定也不是硬性规定,是否就不用装了呢?
回复
changfuch
2008年08月27日 20:18:36
5楼
:hug: :hug: :hug: :hug:
回复
ggrover
2009年02月08日 16:41:00
6楼
问道我需要的问题上了……
:hug: :hug: :hug: :call: :call: :kiss: :kiss:
回复

相关推荐