22楼
根具出水温度控制水的流量
回复
23楼
冷却水进水温度控制在32度,出水温度在37度,是制冷机组的最佳工况
回复
24楼
多好的资源啊,不用太浪费了。怕冷凝压力低,增加一个恒压阀就OK了,控制冷凝压力,保证供液压差,保证供液量。
另外可以调整阀门,控制冷却水量也可以吧。实际应用上没必要弄那么复杂吧。
回复
25楼
楼主的冷却水温度如果常温16度,倒是可以和制造商联系做个非标的,能节省不少运行费用。
回复
26楼
冷却水温约低,压缩机效率越高,在使用中主要会遇到几个问题
第一压缩机,我曾问过韩博士涡漩高低压差在3bar时对压缩机会有危害的问题。
大多数的螺杆机冷凝温度过低不行,如上同行们所说,但其中有的厂家的螺杆机可以用16度的水冷却,活塞机我用在0℃至-18℃冷库直接用16℃的冷却水10.5bar高压没有问题。
第二是膨胀阀,在高低压差很小时我们从手册上查不到它的冷量了,高低压差小膨胀阀的通经必须选择的大,受控的主要是感温温度,由于阀通孔径大,制冷蒸发系同会形成大幅度振荡,在这种情况下我建议增加一段(毛细)管路节流,配合膨胀阀工作,就可以降低振荡幅度使系统处与相对稳定的工作状态。
回复
27楼
使用地下水最好先软化处理下,否则比较容易结垢!对冷凝器不利!使用地下水被抓要罚款的!金额不是很小。不到万不得以还是别用为好
回复
28楼
根具出水温度控制水的流量.。说的对。
回复