冷却水最佳温度?
machengzhong
2007年08月02日 20:36:30
来自于制冷技术
只看楼主

请问冷库冷却水有无最佳水温?还是水温越低越好.

请问冷库冷却水有无最佳水温?还是水温越低越好.
免费打赏
北冰洋
2007年08月03日 07:33:43
2楼
节流装置都有一定的工作范围,冷却水温过低,导致冷凝温度过低,可能会使得膨胀阀流量降低,可能导致冷量减少。
当然冷却水温越低,压缩机功耗越小。
回复
machengzhong
2007年08月06日 17:46:56
3楼
谢谢中校赐教.我这里用井水很方便,考虑到井水常温16度左右,是很好的资源,不用太可惜了.冷却水温控制在多少度合适呢?
回复
vanlog
2007年08月07日 09:01:00
4楼
32~37℃,蛮合适的
回复
大雪漫天
2007年08月07日 15:51:52
5楼

27~32
回复
cool-cool
2007年08月08日 12:44:15
6楼
我用井水做冷却水,已经做了好几个冷库了。你根本就不要去考虑冷凝温度太低的问题,只要关注冷凝后的水温别太高就OK。
回复
crazy_ak
2007年08月23日 12:27:28
7楼

直接用啊,难道你还先给井水加热不可?呵呵
回复
crazy_ak
2007年08月23日 12:28:41
8楼

设计的时候就应该考虑到冷却水的温度问题,以这个为依据确定面积,毛细管(膨胀阀等)
回复
yzl62lzy
2007年08月26日 14:04:09
9楼
学习中,谢谢各位!
回复
liu-chang-zeng
2007年08月27日 21:19:52
10楼
马经理:您的方案定了吗?氟系统还是氨系统?
回复
wjyx-0001
2007年08月28日 08:37:40
11楼
有16℃的水太好了,用在氨、氟机系统都可直接用,并且制冷效率高,节能省电,冷凝压力完全合乎系统的要求。