2楼
节流装置都有一定的工作范围,冷却水温过低,导致冷凝温度过低,可能会使得膨胀阀流量降低,可能导致冷量减少。
当然冷却水温越低,压缩机功耗越小。
回复
3楼
谢谢中校赐教.我这里用井水很方便,考虑到井水常温16度左右,是很好的资源,不用太可惜了.冷却水温控制在多少度合适呢?
回复
4楼
32~37℃,蛮合适的
回复
5楼
27~32
回复
6楼
我用井水做冷却水,已经做了好几个冷库了。你根本就不要去考虑冷凝温度太低的问题,只要关注冷凝后的水温别太高就OK。
回复
7楼
直接用啊,难道你还先给井水加热不可?呵呵
回复
8楼
设计的时候就应该考虑到冷却水的温度问题,以这个为依据确定面积,毛细管(膨胀阀等)
回复
9楼
学习中,谢谢各位!
回复
10楼
马经理:您的方案定了吗?氟系统还是氨系统?
回复
11楼
有16℃的水太好了,用在氨、氟机系统都可直接用,并且制冷效率高,节能省电,冷凝压力完全合乎系统的要求。
回复