常高压系统消火栓、喷淋、生活用水能否合用管道。
冷不归
冷不归 Lv.4
2012年11月26日 10:03:48
只看楼主

工程概况:本项目为1800㎡的单层展览建筑,建筑高度12.0m,建筑内有公共卫生间,市政给水压力为0.28MPa,消防采用常高压系统。

工程概况:本项目为1800㎡的单层展览建筑,建筑高度12.0m,建筑内有公共卫生间,市政给水压力为0.28MPa,消防采用常高压系统。
免费打赏
bodhi_li
2012年12月01日 21:15:42
12楼
常高压系统 也就室外消火栓能做。室内消火栓 喷淋的压力都不够。只能做临时高压系统。
回复
zuoyanlai
2012年12月02日 18:36:32
13楼
消火栓系统和自动喷水系统应分开设置,并分开设置水泵接合器!
回复
zuoyanlai
2012年12月02日 18:56:30
14楼
高规:7.4.3 室内消火栓给水系统应与自动喷水灭火系统分开设置,有困难时,可合用消防泵,但在自动喷水灭火系统的报警阀前(沿水流方向)必须分开设置。
回复
xyl880209
2012年12月03日 11:32:36
15楼
亲,你这个貌似是高规,和楼主要求的不一样吧
回复
machao_760
2012年12月03日 12:49:54
16楼
首先你做的是小于24米的展览建筑,就应该是看多规,建筑体积大于5000m3要做室内消火栓,按照多规8.5.1的第4条,总建筑面积大于3000m2展览建筑才需要做喷淋系统,所以该建筑只需要室内消火栓既可以了;
室内消火栓采用临时高压应该与室内给水系统分开,在消火栓市政引入口处要加倒流防止器才可以(水规3.2.5A第1条),室内消火栓数量不超过10个从市政只要引入一个口就行,但是展览建筑的充实水柱长度不能小于13米(详见多规8.4.3第7条),所以你要计算下市政水压和水量是否够用,才能做出是否可做超高压供水系统
回复
rzy6494
2012年12月03日 14:34:10
17楼
从你提供的建筑面积/建筑高度/展览建筑来看,这个建筑物的室内消火栓系统10L/s,室外消火栓系统25L/s;喷淋60L/s。一般情况下,市政给水流量很难满足要求,所以应设水池及泵房。
回复
e起沉默
2012年12月04日 08:50:51
18楼
建规8.4.2规定 :4.室内消火栓给水管网与自动喷水灭火系统的管网分开设置;当合用消防泵时,供水管路应在报警阀前分开设置。
规范后面还有条文说明,仔细阅读!!!
回复
wangkequanhuhu
2012年12月04日 11:59:09
19楼
喷淋的压力估计满足不了。水泵接合器的问题:喷淋需要设,消火栓不用设(规范规定设置室内消火栓且层数超过5层的公共建筑需要设置水泵接合器)
回复
pengxuejin
2012年12月04日 16:52:05
20楼
喷淋的流量怎么这么大?
回复
kkklu123
2012年12月06日 11:32:48
21楼
学习了。学习了。。。
回复

相关推荐

APP内打开