工程概况:本项目为1800㎡的单层展览建筑,建筑高度12.0m,建筑内有公共卫生间,市政给水压力为0.28MPa,消防采用常高压系统。
工程概况:本项目为1800㎡的单层展览建筑,建筑高度12.0m,建筑内有公共卫生间,市政给水压力为0.28MPa,消防采用常高压系统。
2楼
工程概况:本项目为1800平方米单层展览建筑,建筑高度为12.0米,建筑内设有公共卫生间,市政给水压力为0.28MPa,消防采用常高压系统。
请问:1、室内、外消火栓系统、喷淋系统和生活给水系统在室外的部分是否可以合用一套管道;
2、常高压消防系统是否须设水泵接合器。
小弟入行不深,请各位大哥、大姐们多多指教!!!非常感谢!!!
回复
3楼
各系统需各自从室外引入,水泵接合器是要设置的。
回复
4楼
补充下,喷淋的压力应该满足不了要求,要加压。
回复
5楼
查看规范,记忆更深刻
回复
6楼
学习了。学习了。。。
回复
7楼
按充实水柱计算出来的消火栓水压,市政压力也达不到要求吧!
回复
8楼
不能共用一套管道,要分别设置水泵接合器,喷淋系统就得2个水泵接合器,喷淋系统入口压力0.35MPa,压力不够。
回复
9楼
消火栓最不利点的压力应该可保证,到自动喷淋灭火系统的压力要加压。故不可以共用。
回复
10楼
是临时高压吧 。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
回复
11楼
喷淋压力不能满足,就不能共用了。给水是不可能和消防系统共用的,室内外消火栓倒是可以共用,但要同时满足以下条件:
1、管网的大小能满足室内外消火栓用水量之和需要;
2、消防部门同意;
3、供水部门同意;
4、室内消火栓最不利点的压力能满足工作压力(不是7M的那种静水压力)。
回复