常高压系统消火栓、喷淋、生活用水能否合用管道。
冷不归
冷不归 Lv.4
2012年11月26日 10:03:48
只看楼主

工程概况:本项目为1800㎡的单层展览建筑,建筑高度12.0m,建筑内有公共卫生间,市政给水压力为0.28MPa,消防采用常高压系统。

工程概况:本项目为1800㎡的单层展览建筑,建筑高度12.0m,建筑内有公共卫生间,市政给水压力为0.28MPa,消防采用常高压系统。
免费打赏
babystrong240
2012年12月06日 14:52:42
22楼
水泵接合器在消防上是一定要用的,是要自备的消防设施,用以连接消防车、机动泵向建筑管网输送消防水。另外不可以合用管道的,按常规你自己的经验一是因为分流后水头损失,有压降的,满足不了最不利点压力。二是主管道坏掉,其它管道都用不成。这些规范上都有的,自己看还是记的比较的清楚的。我也是菜鸟,我们共同进步。
回复
麻吕
2012年12月10日 09:54:17
23楼
喷淋压力不大够吧应该,你再算算.
水源确相同啊,
喷淋要加接合器.
你去看看图集就清晰了..
回复
建水
2012年12月10日 10:03:19
24楼
回复
rjp320125
2012年12月10日 12:57:31
25楼
顶一下
回复
黑面神猴
2012年12月10日 14:22:57
26楼
楼主的要求没法实现,不到3公斤的压力满足不了喷淋的要求,另外最好不要做喷淋了,有点超高,建议用大空间智能水炮吧!
回复
panyihua80
2012年12月10日 17:03:34
27楼
小弟刚入行来说几句,生活管道的话不知道能不能合用,消火栓管道和喷淋可以合用,要在湿式报警阀前接消火栓管道,不过规范上是不宜合用,所以消防部门有可能不买账
由于你是高度为12m的单层展览建筑,如果没有吊顶的话,屋顶有没有可燃物,如果没有的话消火栓的压力是满足要求的,建筑体积是2万多立方,流量也是没问题的。喷淋的话用K115喷头,流量可能会不够,扬程也可能不够,那就要设水泵转为临时高压
水泵接合器是不需要的,你的建筑高度折算没有超过5层,所以是不需要的
回复
wenty_jue
2012年12月10日 17:08:32
28楼

很有道理,要多看规范
回复
wangchaoliang1
2012年12月11日 00:07:22
29楼
回复
zhuzg110
2012年12月11日 08:32:57
30楼
这个你首先得计算消火栓和喷淋系统的水量和压力,看市政水量和压力是否能满足要求,其次不说压力生活用水管材和消防用水管材不同,你怎么合用,要是用满足生活用水的管材做消防,建设单位还不把你骂死。
回复
造杯水
2012年12月11日 08:49:24
31楼
16楼的回答比较正确。如果想详细讨论楼主不妨加建筑给排水设计技术群189161962
回复