6KV电容补偿柜挂在6KV母线上,假设6KV母线进线断电检修,会不会电容柜放电?造成电击事故。
6KV电容补偿柜挂在6KV母线上,假设6KV母线进线断电检修,会不会电容柜放电?造成电击事故。
2楼
一般电容器柜都带有放电装置,高压放电最长不超过5min.
等放完电后再进行检修.
回复
3楼
高压补偿电容柜都装低电压保护,母线发生低电压时,补偿柜断路器必须跳开,这就是防止母线检修时,电容器伤人。
回复
4楼
高压补偿柜的低电压保护是起这个保护作用的吗?头一次听说,再问一句如果我是要检修断路到电容间的连接母线呢?断哪?
回复