火灾报警规范里规定火灾时应强制启动着火部位的应急照明,具体如何实施?疏散楼梯从上到下一般只有一~三个回路,也要全部强制启动吗? 其次,应急照明箱各回路应增设一根强制启动线,并且通过接触器动合触点的闭合来强制点亮应急照明的,问题是,应急照明回路均为单相220V,而接触器一般为三极,难道每三个应急照明回路共一个三极的接触器吗?本人研究了《智能化住宅设计图集》的强制启动的系统图,仍未看个明白。 高手请进!Please!
火灾报警规范里规定火灾时应强制启动着火部位的应急照明,具体如何实施?疏散楼梯从上到下一般只有一~三个回路,也要全部强制启动吗?
其次,应急照明箱各回路应增设一根强制启动线,并且通过接触器动合触点的闭合来强制点亮应急照明的,问题是,应急照明回路均为单相220V,而接触器一般为三极,难道每三个应急照明回路共一个三极的接触器吗?本人研究了《智能化住宅设计图集》的强制启动的系统图,仍未看个明白。
高手请进!Please!
2楼
这个问题,我以前没太注意.
现在想来也完全可以作到合理,因为接触器有单极的.
倒是应该注意一下中间继电器.消防模块一般不直接控制交流接触器,而是通过中间
继电器来间接控制的.要注意的是中间继电器有几对输出触点,我一般用不超过4对.
不知再多还可不可以?
回复
3楼
没错,是通过中间继电器。问题是,假如应急照明箱有十个回路,分别供一~十
层的内走廊应急照明,根据规范,只应强制启动着火层的回路,根据我的理解,
应该是消防监控模块、中间继电器、接触器是一一对应的关系,也既这十个回路
应分别由十个消防监控模块、十个中间继电器、十个单极接触器来分别启动各自
的十个回路,对么?
回复
4楼
楼上说的没错,可以分层切,但规范并没有说不能全部切着,如果整幢楼应急照明不是很多,也可全部切着,毕竟着火了,浪费点电但增加了安全性.
回复
5楼
第 3 楼
我对这不太清楚,我认为用一个220V的接触器就行了吧?
回复
6楼
所言差亦,大错特错
不能全部切,必须分层切,不是浪费点电的小问题,而是怕引起混乱,没火警的楼层是不能切除电源的,否则对安全疏散是非常的不利的。
回复
7楼
每层的非消防电源,在火灾情况的时候也是分层切断非消防电源,那么你接通应急照明没有必要啊!但是在高层设计中,应急照明回路不多的情况,不可能是每层都做一个应急照明配电箱,那这个怎么解决呢?
回复
8楼
我院是全部切,我不同意,不是老总啊。
北京崇正华盛的产品很不错,有各种方案。国家应急照明课题组组长蔡军提供技术支持。很不错。
回复
9楼
消防联动一般设计原理是:N层信号动作,N—1,N,N+1层公共区域的电源断开。
消防模块信号推24V中继,中继触点推大容点继电器,你想断正常电源也好,想通备用安全电源也好,一切都不是问题DE!
回复
10楼
切除非消防电源必须分区切,同时强制接通的是“所有”的应急照明。“每三个应急照明回路共一个三极的接触器”倒不失为一个办法,《图集》是在应急照明配电箱里搞了个应急母排,接触器接通应急母排所带的所有应急照明回路。
回复
11楼
同意楼上!
切非消防照明电源应该要分区,以免引起恐慌;强起应急照明电源可以不用分区!
回复