新手求助:为什么电容器做完耐压试验不用放电呢?
fhy975
fhy975 Lv.2
2007年07月25日 17:11:14
只看楼主

前天跟师傅做电容器耐压试验,是室外线路上用的电容器。做完后我去放电,师傅说不用。碰那电容器确实不打人,问我师傅,他也没说。只好在这里请教一下前辈们了。要是这个问题问得太愚蠢还请不要笑话我哦。我会积极向你们学习的……

前天跟师傅做电容器耐压试验,是室外线路上用的电容器。做完后我去放电,师傅说不用。碰那电容器确实不打人,问我师傅,他也没说。只好在这里请教一下前辈们了。要是这个问题问得太愚蠢还请不要笑话我哦。我会积极向你们学习的……
免费打赏
xuan2281
2007年07月25日 17:26:40
2楼
这个。。。。。。唉,你师傅的胆子真大。

电容器试验前后都要充分放电
回复
fhy975
2007年07月27日 09:19:48
3楼
我也是这么想的,可是师傅说直流高压试验才要放电.我们用摇表摇绝缘,摇完就放电了,有火花的.可是做耐压试验,加的是21000伏的高压,做完就没有放电,我们拆试验导线时也没有被电击呢.
回复
mb1100
2007年07月27日 17:23:34
4楼
你们做交流耐压试验的时间是 不是把电容器的两极给短起来以后做的极对外壳试验呀?
回复
mb1100
2007年07月27日 17:39:32
5楼
其实你把试验线线图画出来就会发现试验变压器的小X是接地的,这样就等于通过小X--变压器的线圈--大A--电容器接线极这样的一个线路把电放过了,用摇表试验是没有这样的放电线路的。还有,在你的降压过程中也会放一部分的电,可是按规程走还是自己在放一下电好,不要养成不好的习惯,电是老虎呀!!!!
回复
jxepwzm
2007年07月30日 16:25:54
6楼
交流耐压试验结束没有剩余电荷。直流有,直流耐压结束需要放电。
回复
fhy975
2007年08月04日 14:25:14
7楼
谢谢大家。受教了。
回复
ji_xun_8008
2008年05月12日 22:38:37
8楼
其实你把试验线线图画出来就会发现试验变压器的小X是接地的,这样就等于通过小X--变压器的线圈--大A--电容器接线极这样的一个线路把电放过了,用摇表试验是没有这样的放电线路的。还有,在你的降压过程中也会放一部分的电,可是按规程走还是自己在放一下电好,不要养成不好的习惯,电是老虎呀!!!!
回复
ccr100001
2008年05月16日 21:41:01
9楼
通过试验变压器一次线圈进行了放电,因此可以不需要进行放电,但为了安全起见,最好放一下电
回复
lishouhua-hrb
2008年05月18日 21:15:04
10楼
跟电打交道,安全最重要。
凡事不能想当然,小心行得万年船。
按原理接线应该是没问题,但万一有个接触不良什么的,后果很严重啊!
保险点儿,亲自放一下电还是必要的。
回复
yangwei0318
2008年05月21日 23:04:52
11楼
同意10楼的意见!!!
回复

相关推荐