上海环球金融中心新建工程地下室平面呈不规则长方形,长约200m,宽108~120 m,地下三层。楼板采用带柱帽的钢筋混凝土无梁楼盖,局部采用有梁体系。楼板由钢筋混凝土柱子支撑,柱网间距8.5×8.5m。基础形式为桩+筏板基础,桩基采用φ700钢管桩,裙房基础底板厚2.0m(局部2.5m),垫层厚0.2m。在塔楼地下室和裙房地下室之间设置直径达100m的圆形地下连续墙临时围护结构将地下室分为塔楼区和裙房区,塔楼区采用顺作法先期施工,裙房区采用逆作法施工。在塔楼地下室底板结构达到设计强度后方可开始裙房地下连续墙的施工,在塔楼区主体结构施工至地面层后方可进行裙房逆作区地面层楼板施工,并与塔楼区地面层楼板相连接。

共5个帖子,包含CAD图
ed691b1635bbd46581af.rar
4.8 MB
立即下载
免费打赏
fpx811213
2008年12月16日 14:12:48
22楼

张希黔教授在我们学院来讲施工技术的相关报告的时候讲了,逆做法是他们三局搞的。哈哈
回复
maxandmin
2008年12月20日 14:33:00
23楼
太好了 , 相当不錯 . 楼主所做的報告 .
对比自己從前所做的 , 真是不能比美 .
太好 ,
做基坑的又怎不下呢
回复
looooot
2009年01月02日 10:53:50
24楼
非常感谢楼主,祝09新年快乐!
回复
zhangyunjia528
2009年01月02日 19:12:40
25楼
谢谢楼主的慷慨。谢谢,我下载回去看看 学习学习
回复
huaao_1
2009年01月02日 20:12:02
26楼
文件不完整1185322168425压缩包不存在 楼主不要逗大家开心啊!
回复
jshmij
2009年01月13日 12:49:10
27楼
好东西啊,谢谢楼主,你辛苦了
回复
lqsz
2009年01月15日 12:07:11
28楼
呵呵,真是感谢楼主,真是个不错的东西
回复
小木虫110
2009年03月10日 09:32:23
29楼
以前也做过一个用逆作法施工的项目 地下3层 逆作法考虑的东西还真的很多 开挖路线 运土路线 临电线缆布置
学习下环球金融中心的
:) :) :) :)