消火栓破玻按钮与手报区别与联系
020ywqi
020ywqi Lv.2
2007年07月24日 17:23:11
来自于防雷减灾
只看楼主

消火栓破玻按钮与手报区别与联系,体现在哪些方面?

消火栓破玻按钮与手报区别与联系,体现在哪些方面?
免费打赏
020ywqi
2007年07月24日 17:26:59
2楼
破玻主功能是直接启动消火栓泵,;
手报按钮,只是报警;
施工图中有分开而实际上只有一个,是否被省去,还是其他原因........????
回复
dancerlee
2007年07月25日 11:10:52
3楼
消火栓起泵按纽跟手报当然是分开的.
施工图中有,而实际没有,应该是有其他原因.
一般有火灾自动报警系统才有手报.
LZ能否描述下建筑的性质?
回复
choyse
2007年07月27日 20:47:44
4楼
以下是研发人员的意见:
消火栓破玻按钮与手报区别与联系。
首先 ,区别: 1,消火栓破玻按钮是启动水泵的;手报是起到火灾报警的作用。
2,消火栓破玻按钮没有地址,启动后,主控室没有办法了解情况。手报有地址,可以报给主控室。
接着,联系:两者都是消防系统中的组成部分。
回复
syyx_10
2007年09月02日 21:44:01
5楼
破玻主功能是直接启动消火栓泵,;
手报按钮,只是报警; 控制室根据情况采取措施。
回复
天边一只雁
2007年09月06日 01:44:13
6楼


我这边手动启动消火栓,主机一样提供地址。不然那些多手的人,乱来咋办??
回复
tsf10127
2008年03月16日 17:20:27
7楼

消火栓按钮不带地址那么就违反规范6.3.2.3显示启泵按钮的位置。没有地址怎么显示任何一个消火拴报警的状态,能知道是哪个消火栓按钮
回复
chenzq556
2008年03月18日 20:39:30
8楼
看看规范不就清楚了,你是学水的?
回复

相关推荐

APP内打开