关于空调系统膨胀水箱的位置
风水大师ywh
2012年11月20日 12:20:25
来自于中央空调
只看楼主

空调系统膨胀水箱安装高度,一般是要求高出水系统最高点1米以上,但如果膨胀水箱高出很多,比如40米,会有什么问题?

空调系统膨胀水箱安装高度,一般是要求高出水系统最高点1米以上,但如果膨胀水箱高出很多,比如40米,会有什么问题?
免费打赏
hongliu20032001
2012年11月23日 21:32:04
12楼
还是应该定压罐定压比较好,不要把膨胀水箱放那么高。
回复
nj_kisen
2012年11月24日 10:55:54
13楼
要是这麽放省钱就这麽干,承压大一点设备材料选型上要注意。
回复
zhaowenliangde
2012年11月24日 17:53:23
14楼
设计要灵活,要根据实际情况来决定水箱的形式和位置,水箱超过水系统高点40米,工程量增加不少,材料增加不少,工程费用增加不少,以后的维护工作量增加不少,建议楼主采用水泵定压补水。
回复
adingkgb
2012年11月24日 21:43:59
15楼


自动定压补水装置是可以设定定压压力的,完全可以设定一个合适的压力,不会过高的。
回复
cj8210
2012年11月25日 15:24:54
16楼
路过学习了一下
回复
emmas
2012年11月26日 21:27:06
17楼
楼主,40米也太夸张了吧,真要做40米高,你的系统静压都至少4公斤了,再加上水泵的扬程,对管道,设备及配件的承压能力都是考验啊。
回复
风水大师ywh
2012年11月27日 21:14:00
18楼
有个酒店式公寓,业主只要求下面部分楼层做中央空调,所以膨胀水箱如果放屋顶就比系统最高点高了40米,放在裙楼又矮了,看来只有使用压力罐定压,放在机房里了。
回复
liquncai02
2012年11月27日 21:38:13
19楼
一般来说,高于最高系统点1.5米就够了
回复
赛奢尔
2012年12月03日 19:13:47
20楼
在校核承压对造价及安全没有影响的情况下,个人认为没有问题。
回复
wzrykt
2012年12月04日 12:11:46
21楼
这个肯定不可取,加大了系统承压风险
回复

相关推荐

APP内打开