空调系统膨胀水箱安装高度,一般是要求高出水系统最高点1米以上,但如果膨胀水箱高出很多,比如40米,会有什么问题?
空调系统膨胀水箱安装高度,一般是要求高出水系统最高点1米以上,但如果膨胀水箱高出很多,比如40米,会有什么问题?
2楼
规范规定:膨胀水箱高出3~5米。太高了会增加系统压力。
回复
3楼
会增大系统设备管道及阀门的承压,增大一次性投资。
回复
4楼
同意楼上,还会增大补水泵的扬程
回复
5楼
高位水箱比正常再高出40米,那么你整个系统的承压就要增加0.4兆帕
回复
6楼
系统承压平白高出0.4MPa还是不太好
回复
7楼
路过学习了一下
回复
8楼
学习了
回复
9楼
我在想为什么水箱要高出40米,奇怪的问题啊!!!
回复
10楼
学习吓
回复
11楼
只是考虑承压增加四十米,其它没什么。
有时会遇到膨胀水箱下面没有合适的空间,不好放,可以放到四十米上面的。如果不放到那里,那么只能采用变频泵或压力罐定压,其实用变频泵和压力罐定压,承压也少不了多少,因此,相比还不如把水箱放到上面去。
回复