最近做了个高层项目,一部分给水管(管径为DN25)埋到了找平层中,而甲方却回复说质检站的人说了给水管不能埋到找平层中,以前的项目都有埋到找平层的。然后我就问甲方那有没有什么好的方法呢,他们也没个说法。不知各位同行对此有什么好的意见不。
最近做了个高层项目,一部分给水管(管径为DN25)埋到了找平层中,而甲方却回复说质检站的人说了给水管不能埋到找平层中,以前的项目都有埋到找平层的。然后我就问甲方那有没有什么好的方法呢,他们也没个说法。不知各位同行对此有什么好的意见不。
2楼
重复话题。祥见
http://co.163.com/forum/content/90_705842_1.htm
回复
3楼
看给排水规范第3.5.18条及其条文解释,说明埋于找平层在规范上是允许的。
看你的口才能不能说服质检站那些废柴啦!
回复
4楼
没有什么适合不适合,最大估计也就是25的了,质检站对此也有要求吗?
我还没有遇到过~
回复
5楼
规范没有说不能埋于找平层,质检站的说法是站不住脚的,现在这样的做法很多,并不违反规范。。。施工中也能做到
回复
6楼
我感觉最好不要大于DN25
回复
7楼
即然他们说不能埋,就让他们说出一个能做的作法来。
回复
8楼
重复的话题,也是没有明确答案的话题,还是谢谢诚瑞水电!
回复
9楼
为检修方便,通常我做的设计都是架空穿梁安装,由内装设计考虑包封。
回复
10楼
建筑给水排水设计规范 GB 50015-2003
第五节 管道布置和敷设
3.5.12 塑料给水管道在室内宜暗设。…………
……………………
3.5.18 给水管道暗设时,应符合下列要求:
1 不得直接敷设在建筑物结构层内;
2 干管和立管应敷设在吊顶、管井、管窿内,支管宜敷设在楼(地)面的找平层内或沿墙敷设在管槽内;
3 敷设在找平层或管槽内的给水支管的外径不宜大于25mm;
回复