回复大鼻山的应急照明接线图,
nick151
nick151 Lv.2
2007年07月21日 16:30:17
只看楼主

回复大鼻子的接线图,1、您哪个强启相线接在断路器后面?是不是也可以接在断路器后面呢?而不像你说的蓄电池充电线电源侧(强启动相线没给蓄电池充电)必须有开关保护,加在前面有个不是好处的好处就是断路器故障的话依然可以点亮。2、您哪个消防信号接的位置是不是有点不对,消防线路提供的一般是24DC的有源开关信号,你直接把消防信号接到220V电源里面是否可取。个人觉得采用数据二总线和DC24V电源引来,在配电箱处加一个输入/输出模块(GST的8301模块,类似于控制排烟风机)模块给出一个24V的有源信号,由8301提供电源给中间继电器(我没有接触过有24V的接触器),再有中间继电器控制接触器。

回复大鼻子的接线图,
1、您哪个强启相线接在断路器后面?是不是也可以接在断路器后面呢?而不像你说的蓄电池充电线电源侧(强启动相线没给蓄电池充电)必须有开关保护,加在前面有个不是好处的好处就是断路器故障的话依然可以点亮。
2、您哪个消防信号接的位置是不是有点不对,消防线路提供的一般是24DC的有源开关信号,你直接把消防信号接到220V电源里面是否可取。个人觉得采用数据二总线和DC24V电源引来,在配电箱处加一个输入/输出模块(GST的8301模块,类似于控制排烟风机)模块给出一个24V的有源信号,由8301提供电源给中间继电器(我没有接触过有24V的接触器),再有中间继电器控制接触器。
3、有部分人认为触点容量不够,这个回答是不是有点牵强了。

1185006627927.jpg


1185006628009.jpg

免费打赏
nick151
2007年07月21日 16:33:28
2楼
我下的别人的接线图
回复
wuxia07
2008年07月24日 14:42:19
3楼
好!!!!!!!!!!
回复
hbsjzsjy
2008年07月24日 17:59:15
4楼
2楼的图是错的.呵呵!