求做无尘室高手
zjdzjd223600
2007年07月21日 15:54:28
只看楼主

我最近在扫HEPA但我不知道0.3 0.5在什么范围内才是不泄露啊请高手告诉小弟一下啊谢谢啊

我最近在扫HEPA
但我不知道0.3 0.5在什么范围内才是不泄露啊
请高手告诉小弟一下啊
谢谢啊
免费打赏
wubing_007
2007年07月21日 19:22:53
2楼
检漏一般都看0.3的吧,不漏就是0了,偶尔有几个也可以,一般不超过10个最好。读数瞬间跳动很多那就是漏了。
回复
hubeixp
2007年07月23日 12:31:02
3楼
楼主能否谈谈是如何扫HEPA 的?
我们一般用的是抛弃式的HEPA
回复
zjdzjd223600
2007年07月23日 15:21:47
4楼
那我几乎所以的HEPA都不过啊
0.5的甚至更大的都有啊
回复
yantangzx
2007年08月11日 12:25:10
5楼
扫描高效送风口的高效,最好作围挡,排除环境的影响,0.5不超过8/min,算合格。也可凭自己经验判断什么情况下,会有泄漏!
回复
yeshmk
2007年08月11日 16:46:01
6楼
规范中好像有如何扫描检漏的方法!!!以前论坛中也有人说检测时做扫描的!!!
回复
highair2006
2007年08月12日 17:08:30
7楼
高效滤网的效率有99.997% at 0.5,也有99.9997 at 0.3的,所谓泄漏测试就是要确保滤网的过滤效果及安装的气密,一般而言效率有99.997% at 0.5就是>=0.5者测试结果要为0,99.9997 at 0.3就是>=0.3者测试结果要为0;可以参考NEBB的测试标准(含测试方法及程序)。
回复
yx298298
2007年09月19日 16:15:09
8楼
0.3um 是测试HEPA的微粒数,和0.5um没有关系
回复