施工单位打预制管桩,桩的上部倾斜了30cm.请问该如何处理?请各位高人指教!!!!
施工单位打预制管桩,桩的上部倾斜了30cm.请问该如何处理?请各位高人指教!!!!
2楼
拔出来重打!!!
回复
3楼
讲外行话,你是不是搞土木的。
回复
4楼
按倾斜度要求的~~1/100内
拔出重打吧~~
或者通知设计补桩处理
回复
5楼
没有遇到过这种情况,但是我想请求设计院在旁边补桩或是将桩拔出来重新打是可行的,最重要的是要对原来的孔经过处理后才能重新打桩.
回复
6楼
应该是补桩吧
把桩心拿高标号混凝土灌到底 不知道行不行
回复
7楼
是在施工中倾斜还是施工完成后发现偏位的??
如果是施工中倾斜的话,第一节桩可以拔出来重新打
如果是后面发现是偏位30CM的话只能报设计院处理了
这根桩放样没错的话应该就是断桩了
回复
8楼
在断桩旁补打新桩要注意桩距,而且承台也要做相应调整.
回复
9楼
加桩咯。....把承台做大.请设计院和监理吃饭唱歌按摩一条龙服务.准行
回复
10楼
可以考虑把承台加大,加桩啊,或者给承台加一根基础梁,建议和设计联系,
回复
11楼
歪了30CM那么施工过程压力值没有异常吗,如果碰到硬物什么的会出现压力升高什么的.只能一根补两了
回复