【请教】这个工程该用TN-C-S 还是TN-S系统?
sunrise20
sunrise20 Lv.7
2012年11月18日 16:07:52
只看楼主

本工程有 三栋楼(均二类高层) 都是连在一起 ,每栋楼之间有伸缩缝隔开 基础也是伸缩缝隔开。变电室在2#一层 ,供电给1,3#均采用室外埋管至每栋楼配电间.(为不违反强条)请教下:1.接地基础是连在一起做(伸缩缝之间连接)还是每栋楼分开做(伸缩缝之间不连接)2.由2#供电给1,3#的是采用TN-C-S 还是TN-S系统?3.建筑的是分为3栋楼 但实际上是不是可以认为是一栋楼?因为以前做大型商场的时候也是好几个伸缩缝隔开的但只做为一栋楼做。

本工程有 三栋楼(均二类高层) 都是连在一起 ,每栋楼之间有伸缩缝隔开 基础也是伸缩缝隔开。 变电室在2#一层 ,供电给1,3#均采用室外埋管至每栋楼配电间.

(为不违反强条) 请教下:
1.接地基础是连在一起做(伸缩缝之间连接)还是每栋楼分开做(伸缩缝之间不连接)
2.由2#供电给1,3#的是采用 TN-C-S 还是TN-S系统?
3.建筑的是分为3栋楼 但实际上是不是可以认为是一栋楼?因为以前做大型商场的时候也是好几个伸缩缝隔开的但只做为一栋楼做。

TAZKI${6L9[7RX07V7T~)QA.jpg


J`Q1OTH0KXSRKFGXYUMC1HI.jpg

免费打赏
liushibo422
2012年11月19日 11:22:30
12楼
你可以采用公用接地体,把伸缩缝给连上。供电的话你采用TN-S就行。应该可以看做是一个建筑!
回复
wsayd
2012年11月19日 11:39:32
13楼
同意12楼做法
回复
我是农场主
2012年11月19日 13:56:38
14楼
回复
zhj201112
2012年11月19日 14:38:42
15楼
1.接地基础是连在一起做(伸缩缝之间连接) 大地本身就是一个接地体
2.由2#供电给1,3#的采用TN-S系统
3.建筑的是分为3栋楼 但实际上是可以认为是一栋楼、
以上个人意见!仅供参考
回复
dq9722
2012年11月19日 15:35:49
16楼
1.接地基础连在一起做,每栋楼的主筋要引下线焊接与接地体连接,大楼周围要用扁铁环起来不是。
2.用TN—C—S。建筑物内实施等电位联接后,可以采用TN—C—S接地形式,但PE线和N线必须在总配电箱开始分开后严禁再混接。
3.可以认为是一栋楼,伸缩缝不能改变什么。
以我了解的情况就是这样,给大家分享。
回复
lpland00
2012年11月19日 16:30:16
17楼
应该按照TN-C-S来做。
回复
electricity
2012年11月19日 22:50:19
18楼
哎,楼上二位怎么越搞越糊涂。。。
你脚下的大地都是PE连一起了,并且都连到变压器中性点接地了,这片大地上面的所谓的PEN的那一根线,哪还有PE功能啊!!!???
回复
sunrise20
2012年11月20日 00:36:04
19楼
你这么解释 我就比较明白了
回复
bzainr
2012年11月20日 08:54:32
20楼
不知道用什么接地系统,一个高层有三个单元,每个单元单独进线,你们用什么方式?TN-C-S还是TN-S?我觉得都可以吧,应该和这个类似吧。用TN-S系统肯定没错;局部采用TT的说是当距离较远,(超20米?)这个20米,是不是两个不同的接地形式之间的距离呢?假如是不通的接地形式的距离的话,那么这个工程都采用TN-C-S没错吧?
回复
dangguojingy
2012年11月20日 11:10:54
21楼
我请教一个白痴问题,什么是伸缩缝??