sunrise20
sunrise20 Lv.7
2012年11月18日 16:07:52
只看楼主

本工程有 三栋楼(均二类高层) 都是连在一起 ,每栋楼之间有伸缩缝隔开 基础也是伸缩缝隔开。变电室在2#一层 ,供电给1,3#均采用室外埋管至每栋楼配电间.(为不违反强条)请教下:1.接地基础是连在一起做(伸缩缝之间连接)还是每栋楼分开做(伸缩缝之间不连接)2.由2#供电给1,3#的是采用TN-C-S 还是TN-S系统?3.建筑的是分为3栋楼 但实际上是不是可以认为是一栋楼?因为以前做大型商场的时候也是好几个伸缩缝隔开的但只做为一栋楼做。

本工程有 三栋楼(均二类高层) 都是连在一起 ,每栋楼之间有伸缩缝隔开 基础也是伸缩缝隔开。 变电室在2#一层 ,供电给1,3#均采用室外埋管至每栋楼配电间.

(为不违反强条) 请教下:
1.接地基础是连在一起做(伸缩缝之间连接)还是每栋楼分开做(伸缩缝之间不连接)
2.由2#供电给1,3#的是采用 TN-C-S 还是TN-S系统?
3.建筑的是分为3栋楼 但实际上是不是可以认为是一栋楼?因为以前做大型商场的时候也是好几个伸缩缝隔开的但只做为一栋楼做。

TAZKI${6L9[7RX07V7T~)QA.jpg


J`Q1OTH0KXSRKFGXYUMC1HI.jpg

免费打赏
dq9722
2012年11月20日 11:31:00
22楼
热胀冷缩有应力,楼与楼间距离长了也一样,没个空挡是要裂缝甚至倒塌的。金属就比较明显。
回复
william19988
2012年11月20日 12:45:37
23楼
原帖由 zhj201112 于 2012-11-19 14:38 发表
1.接地基础是连在一起做(伸缩缝之间连接) 大地本身就是一个接地体
2.由2#供电给1,3#的采用TN-S系统
3.建筑的是分为3栋楼 但实际上是可以认为是一栋楼、

赞同此说法。
回复
liushibao2013
2012年11月20日 15:01:57
24楼
采用什么接地系统,我还是不怎么懂,稀里糊涂的,谢谢大家的分享
回复
chjs001
2012年11月20日 15:33:20
25楼
规范上好像写的是TN-S 接地系统
回复
学无止境369
2012年11月20日 16:15:35
26楼
首先看图纸设计,设计未明确的,建议按照TN-S系统做。整体接地,伸缩缝处设置伸缩即可
回复
ldsf12
2012年11月20日 17:13:23
27楼
可以认为是一个建筑,采用TN-C-S是为了省一根PE线,配电所在本建筑内直接用TN-S系统即可。
回复
hotskll
2012年11月20日 19:56:52
28楼
基础都连在一起也就是说只有一个接地体,必然是TN-S,TN-C-S要分不同接地体的。
回复
中国龙
2012年11月21日 21:13:58
29楼
最保险起见:
1、把整个建筑物的接地系统全部在做基础接地时焊连接成一个整体,使之成为一个综合接地体;
2、直接使用TN-S系统,安全又保险。
回复
悠然
2012年11月22日 08:34:11
30楼
只能采用TN-S系统。
回复
yifansheng
2012年11月22日 08:48:56
31楼
这个可以用TT系统,既比TN-S省线,又安全,而且抗电磁干扰的能力也很强。
回复