冷却水流量
lengqiushui520
2007年07月19日 09:46:55
来自于中央空调
只看楼主

如何计算机组的冷却水流量呢冷却水泵流量和机组的冷却水流量是一个概念吗?冷凝器流量又是什么呢?如何计算管径呢?新人,请多多指教.

如何计算机组的冷却水流量呢
冷却水泵流量和机组的冷却水流量是一个概念吗?
冷凝器流量又是什么呢?
如何计算管径呢?
新人,请多多指教.
免费打赏
lengqiushui520
2007年07月19日 10:08:09
2楼
帮帮我,迷糊中......
回复
weilv217
2007年07月19日 10:14:53
3楼
冷却水泵的流量计算,有以下几种方法
1。 水泵运行曲线
2 。主机压降计算
3,直接用流量计测
一般来说主机的要求流量 ,和水泵的铭牌流量一致。
主机的要求流量基本就是冷凝器的流量,冷却水主要也就是冷却主机的冷凝器
回复
lengqiushui520
2007年07月19日 10:37:36
4楼
谢谢!!
回复
荔枝兔
2007年07月19日 10:50:37
5楼
主机手册和铭牌上不是都标明了吗?
回复
lengqiushui520
2007年07月19日 11:07:42
6楼
是这样,提供的冷却水流量是944M3/H,我们部长说太多,让我重新计算一下.
回复
lengqiushui520
2007年07月19日 11:11:12
7楼
制冷量4572KW.冷水流量786M3/H,冷却水流量944M3/H,
冷却水泵
Q=882M3/H
一共三台机组,组合式冷却塔也是三组,从一个计算软件里计算出的冷凝器流量正好是944M3/H,根据楼上的说法,应该是正确的呀.
回复
weilv217
2007年07月19日 11:29:29
8楼

具体
主机配置,水泵铭牌。
回复
lengqiushui520
2007年07月19日 11:39:37
9楼
主机:功率772KW
制冷量:4572KW(1300USRT)
冷水进出口温度:7-12
冷却水进口温度:37-32
水泵:单级双吸泵
Q=1033 H=50M
n=1480R/MIN N=185W
我知道的就这些啦
回复
dj2003_2000_2000
2007年07月19日 11:52:58
10楼
看不懂
回复
csrco
2007年07月19日 12:52:09
11楼
你冷却水泵选的肯定小了,选冷却塔大概要放量30%的,不放量水泵是872.5流量,放1.3倍就是1134
回复