无功补偿计算问题
zht2002
zht2002 Lv.3
2007年07月17日 13:37:39
只看楼主

现有一个煤井,变压器容量为200kVA,而报的设备容量为240kW,功率因数大约为0.7左右,想达到0.95,这怎样计算无功补偿容量。用240*(tgΦ1-tgΦ2)计算吗?

现有一个煤井,变压器容量为200kVA,而报的设备容量为240kW,功率因数大约为0.7左右,想达到0.95,这怎样计算无功补偿容量。
用240*(tgΦ1-tgΦ2)计算吗?
免费打赏
chj741008
2007年07月17日 14:24:46
2楼
240*0.73=175.2kvar即选160~180KVAR
回复
angelxf103
2007年07月17日 14:27:54
3楼
设备容量指的是所有用电设备的总容量吗?
回复
angelxf103
2007年07月17日 14:29:25
4楼
楼主的计算公式是没错的!!
回复
wxdchgs
2007年07月18日 18:16:20
5楼
“240*(tgΦ1-tgΦ2)”楼主的计算公式是没错的。
但是200KVA的变压器是不可能同时带240KW设备容量的。应按变压器所带的最大负荷量计算。
回复
zht2002
2007年07月19日 07:10:54
6楼
数据不容易统计,按变压器容量的50%-60%补偿,如何?
回复
mhsdy
2007年07月19日 08:25:38
7楼

若变压器容量为2x1000KVA, 按此算法补偿电容不是要1000-1200KVAR?
回复
wxdchgs
2007年07月19日 14:45:57
8楼


楼主的变压器是200KVA。
50%足矣!
理由如下:首先,你的变压器不可能过负荷运行。按“功率因数大约为0.7左右”推算则所带负荷约200*0.7=140(KW)左右。140*(tgΦ1-tgΦ2)=140*(1.02020406-0.328684)=140*0.6915=96(KVar)与200*0.5=100(KVar)相近。
回复
qian68747
2008年04月04日 11:39:12
9楼

如果是油浸变压器我保证能带。油变以240KW补到0.9,那容量为267KVA。267/200=1.33才过负荷33%。油变是能带的。
回复