某学校2间计算机房,配电箱6路电脑(共66台,每路11台)3路空调。PZ30箱图如下: 按此图安装完后电脑回路空开和总开关都经常合不上,请教大家是什么原因? (此时所有电脑的显示屏都是开着的,是否是因为合空开的同时所有显示屏都突然打开此时的启动电流太大,请教如何解决此问题)(图中的分回路实际是BV-3*4导线配25A空开)
某学校2间计算机房,配电箱6路电脑(共66台,每路11台)3路空调。PZ30箱图如下: 按此图安装完后电脑回路空开和总开关都经常合不上,请教大家是什么原因? (此时所有电脑的显示屏都是开着的,是否是因为合空开的同时所有显示屏都突然打开此时的启动电流太大,请教如何解决此问题)
(图中的分回路实际是BV-3*4导线配25A空开)
3楼
在分路都断开的情况下,先送总空开,如果总空开跳闸,说明配电箱漏电,检查
配电箱内部的接线情况是否完好,另外我觉得40A的总空开是不是小了一点,我认
为至少要选63A的空开。
回复
5楼
同意楼上,总开关的漏电选小了
回复
6楼
66台电脑用一个30MA的漏电保护,显然太小,应该在每一个电脑回路里加漏电保
护,而且电脑回路里的带的电脑太多,如果电脑同时打开的话肯定启动电流很
大,容易跳闸!
回复
7楼
现在箱子已经安装完毕,箱内也没有多少多余的空间,有什么好方法可以解决此
问题呢?
回复
8楼
漏电整定值太小,改用500mA的。
回复
9楼
所有显示器同时启动,启动电流大是一个原因,实际上现在的主机机箱大部分是
软关机,合闸的时候,它也有冲击电流。建议将分开关改换成D曲线脱扣特性的开
关试试,如果还不行,只有增加回路了。总开关合不上也正常,一是因为冲击电
流,一是因为漏电流。电脑可空调的漏电流均按3.5mA每台考虑。电脑加空调共
69台设备,正常漏电流是241mA,总开关漏电保护至少要整定500mA。当然可以
采取分开关加漏电保护。
回复
10楼
谢谢
回复
11楼
=============
同意!
回复
12楼
总开关用500MA的, 为了安全,分回路有必要加一些30MA的漏电保护吧,学校啊.
回复
13楼
总空开不建议用带漏电保护的空开,另外频繁跳闸对电脑也不好,最好把空调和电脑的配电分开,各用各的互不影响,电脑配电箱最好配接地排,比较安全。
回复