各位老师好,我有台三相电机,是排烟风机,7.5千瓦,该用多粗的电线和空气开关?举一反三,55千瓦的呢?我想知道具体的计算公式与过程.谢谢老师的指教!
各位老师好,我有台三相电机,是排烟风机,7.5千瓦,该用多粗的电线和空气开关?举一反三,55千瓦的呢?我想知道具体的计算公式与过程.谢谢老师的指教!
2楼
三相的电机7。5KW是15A电流应有4MM铝线,或2。5MM铜线,55KW电机是110A电流,要用25MM铝线,或16MM铜线
回复
3楼
电动机的启动电流是正常电流的4~7倍,选热继电器时尽量躲过这个值,否则电机还没有启动,你的热保护就动作了。
回复
4楼
我主要是问空气开关(断路器)如何选择,有公式吗?按1.5倍的额定电流可以吗?
回复
5楼
问的好顶!!回答的好也顶!!资料好也顶!!受益匪浅!!顶呱呱!!
回复
6楼
三相的电机7。5KW是15A电流应有4MM铝线,或2。5MM铜线,55KW电机是110A电流,要用25MM铝线,或16MM铜线
楼主问的很实在,不过我想知道2楼给出的答案是怎么算出的?请教了,谢谢1
回复
7楼
三相的电机7。5KW是15A电流应有4MM铝线,或2。5MM铜线,55KW电机是110A电流,要用25MM铝线,或16MM铜线
2楼答案是怎么算出的?晕...
回复
8楼
2楼选的线细了吧
回复
9楼
三相的电机7。5KW是运行电流不到15A电流应有6MM铝线,或4.0MM铜线,55KW电机是运行电流不到110A电流,要用70MM铝线,或50MM铜线 ,主要考虑启动电流问题
回复
10楼
支持9楼
回复
11楼
二楼的细了
9楼的差不多