各位老师好,我有台三相电机,是排烟风机,7.5千瓦,该用多粗的电线和空气开关?举一反三,55千瓦的呢?我想知道具体的计算公式与过程.谢谢老师的指教!
各位老师好,我有台三相电机,是排烟风机,7.5千瓦,该用多粗的电线和空气开关?举一反三,55千瓦的呢?我想知道具体的计算公式与过程.谢谢老师的指教!
12楼
7500kw/380x1.2=断路器额定电流 1MM铜线=4.5A
回复
13楼
有好心人回复计算公式吗!
回复
14楼
三相的电机7.5KW是运行电流不到15A电流应有6MM铝线,或4MM铜线,55KW电机是运行电流不到110A电流,要用70MM铝线,或50MM铜线
回复
15楼
三相的电机7.5KW是运行电流不到15A电流应有6MM铝线,或4MM铜线,55KW电机是运行电流不到110A电流,要用70MM铝线,或35MM铜线
回复
16楼
选断路器时,需考虑瞬动及长延时,这样可确保断路器不误动。
回复
17楼
2楼选的线确实细了点儿,根据我的施工经验相线要用4.0的铜芯线,零地线用的是2.5,要考虑风机的电机启动电流:鼠笼式电动机为额定电流的6~7倍,绕线式电动机为其额定电流的2~2.5倍
回复
18楼
正确:三相的电机7.5KW是运行电流不到15A电流应有6MM铝线,或4MM铜线,55KW电机是运行电流不到110A电流,要用70MM铝线,或35MM铜线
回复
19楼
晕,热继不会跳吧?反映没这么快,热继是长时过载才动作啊
回复
20楼
根据三相鼠笼异步电动机的容量,选择空开、接触器、热元件及导线的计算方法如下:
1、电动机的容量设为 N KW,则电动机的额定电流为:2N A,一般情况下,和电动机铭牌上的额定电流相差无几!如果不相信的话,可以拿电动机手册查一下,这个公式可以说是非常准确的!
例如:电动机功率 7.5KW,则额定电流为15A;
电动机功率 55 KW,则额定电流为110A;
额定电流是选择空开、接触器、导线的最主要依据!
2、选择空开如下:
电动机的容量设为 N KW,则电动机的额定电流为:2N A,一般情况下,选择空开的容量是 4N A左右;
例如:电动机功率 7.5KW,则额定电流为15A;空开的容量应该是 32 A;
电动机功率 55 KW,则额定电流为110A;空开的容量应该是 250 A;
注意:风机、泵类的空开和接触器选择要大一些,因为它们的启动时间较长,启动转矩较大;
3、接触器选择同上,即(3.5—4)N A;
4、导线选择:根据电动机的额定电流来选择,一般是额定电流的1.5倍,但是要考虑铺设环境,铺设方式等,在乘以适
当的系数,导线的载流量在网上到处都有!没有的话,我传给你一份!
如果有想交朋友的话,加我的QQ:27609601,欢迎切磋!我天天挂着!
回复
21楼
我的选择是这样的,国标铝缆的电流10平方以下的是截面的5倍,100以上的是2倍,25的4,35的3,70和95的是2.5倍.铜线升级计算.380的电机的电流是功率的2倍,220的电机是4.5倍.先计算电机电流,根据电流选电缆,.
其他的元件,选好牌子,查他的说明书,上面有各个型号的元件可以带多大功率的设备.
这样可以吗?
请各位多多指教!
回复