各位老师好,我有台三相电机,是排烟风机,7.5千瓦,该用多粗的电线和空气开关?举一反三,55千瓦的呢?我想知道具体的计算公式与过程.谢谢老师的指教!

各位老师好,我有台三相电机,是排烟风机,7.5千瓦,该用多粗的电线和空气开关?举一反三,55千瓦的呢?我想知道具体的计算公式与过程.谢谢老师的指教!
免费打赏
乔歌
2007年07月10日 16:58:29
22楼
还应该考虑线路的长度,7.5KW的电机安全配置应该用6平方铜线(以线长50米计)
回复
fenggaowen
2007年07月10日 17:01:35
23楼
三相的电机7.5KW是运行电流不到15A电流应有6MM铝线,或4MM铜线,55KW电机是运行电流不到110A电流,要用70MM铝线,或35MM铜线 ,热继电器应根据设备的额定电流来选择相应的规格.
三相电机的额定电流=额定容量/额定电压/√3(7.5/0.8/0.38/1.732=14.2A)
回复
clover_00
2007年07月10日 17:30:03
24楼
不错
又学了东西.谢谢!
回复
kyzy_0731
2007年07月10日 19:19:34
25楼
要看一下具体的电机型号,这是55KW的
回复
kyzy_0731
2007年07月10日 19:21:52
26楼
这是7.5KW的
回复
lx1335966
2007年07月10日 20:27:33
27楼
学习中
回复
freefeng
2007年07月10日 21:10:10
28楼
够专业的!向你学习。
回复
lengbing
2007年07月11日 16:42:00
29楼
现在都没有专业的回答了!
1,按额定电流选择断路器。
2,按整定电流选择导线,并考虑降流系数。
3,按电压降校验导线截面。
4,一般动热稳定不需要校验就可以满足要求。
回复
dgqwz
2007年07月11日 17:52:14
30楼
反正我的7.5KW的电机用的是4MM铜线,没有出过毛病。