各位老师好,我有台三相电机,是排烟风机,7.5千瓦,该用多粗的电线和空气开关?举一反三,55千瓦的呢?我想知道具体的计算公式与过程.谢谢老师的指教!
各位老师好,我有台三相电机,是排烟风机,7.5千瓦,该用多粗的电线和空气开关?举一反三,55千瓦的呢?我想知道具体的计算公式与过程.谢谢老师的指教!
32楼
一班计算电流*1.25倍选择断路器,再根据断路器选择导线,导线进行校验。(供配电设计规范)好好学习
1,按额定电流选择断路器。
2,按整定电流选择导线,并考虑降流系数。
3,按电压降校验导线截面。
4,一般动热稳定不需要校验就可以满足要求。
回复
33楼
用铜线4平方,开关20安
回复
34楼
功率和电流换算公式应该是:KW/1.732(3的开方)/.38这是380v的换算公式,220v的换算公式应该是:功率/电压(220v),导线选择根据不同的导线型号不同(右YC的也有YJV的)导线截面积也不同,开关选型应该根据电流大小预留15%的富余量。这也不是死的根据开关型号不同自由选择。
回复
36楼
非常支持20楼的说法
即专业又详细
让我收益匪浅
谢谢啊
回复
37楼
7500kw/380x1.2=断路器额定电流 1MM铜线=4.5A
回复
38楼
以下是引用dairucai在2007-07-10 16:09:13.0发表的内容:
根据三相鼠笼异步电动机的容量,选择空开、接触器、热元件及导线的计算方法如下:
1、电动机的容量设为 N KW,则电动机的额定电流为:2N A,一般情况下,和电动机铭牌上的额定电流相差无几!如果不相信的话,可以拿电动机手册查一下,这个公式可以说是非常准确的!
例如:电动机功率 7.5KW,则额定电流为15A;
电动机功率 55 KW,则额定电流为110A;
额定电流是选择空开、接触器、导线的最主要依据!
2、选择空开如下:
电动机的容量设为 N KW,则电动机的额定电流为:2N A,一般情况下,选择空开的容量是 4N A左右;
例如:电动机功率 7.5KW,则额定电流为15A;空开的容量应该是 32 A;
电动机功率 55 KW,则额定电流为110A;空开的容量应该是 250 A;
注意:风机、泵类的空开和接触器选择要大一些,因为它们的启动时间较长,启动转矩较大;
3、接触器选择同上,即(3.5—4)N A;
4、导线选择:根据电动机的额定电流来选择,一般是额定电流的1.5倍,但是要考虑铺设环境,铺设方式等,在乘以适
当的系数,导线的载流量在网上到处都有!没有的话,我传给你一份!
其实,空开选用2*7。5=15A,空开等级有16A,考虑到启动的电流,选20A、25A就没事啦!55KW选用160A就够啦
回复
39楼
当的系数,导线的容量表在网上到处都有!没有的话,我传给你一份!
如果有想交朋友的话,加我的QQ:27609601,欢迎切磋!我天天挂着!
回复
40楼
学习了,选导线的时候不能直接看额定电流来选,要按1.5倍的额定电流来选才可以啊,这样的话,4平的导线就小了。
回复
41楼
如果你是华北地区的,看92DQ1后面有表可查,自己都省的算了,其它的设计手册上应该也可以查的到.有些东西能查表的就别自己算了,电机大小不一样,功率因数还不一样呢!!!!!!!!!
回复
42楼
学习中,感谢各位前辈
回复