各位老师好,我有台三相电机,是排烟风机,7.5千瓦,该用多粗的电线和空气开关?举一反三,55千瓦的呢?我想知道具体的计算公式与过程.谢谢老师的指教!
各位老师好,我有台三相电机,是排烟风机,7.5千瓦,该用多粗的电线和空气开关?举一反三,55千瓦的呢?我想知道具体的计算公式与过程.谢谢老师的指教!
43楼
微型断路器考虑误差及散热取25A。塑壳20A,
回复
44楼
说了着么多
那么选电缆的时候是不是要载流量为3-7倍的额定电流啊?????
回复
45楼
当然不是了,1.5倍就可以了.
回复
46楼
支持9楼的说法
回复
47楼
以下是引用yinhuixiayan2004在2007-07-11 21:52:53.0发表的内容:
一班计算电流*1.25倍选择断路器,再根据断路器选择导线,导线进行校验。(供配电设计规范)好好学习
3,按电压降校验导线截面。
quote]
怎么样校验导线截面啊???
回复
48楼
看了这个问题,觉得很值得学习,尽管有些地方不太合理。但是,还是有一定的道理,如:电机7.5kW、15A电流2.5mm铜线。接触器(3.5—4)N A比较保守。
回复
49楼
根据我的经验,如果线路不长,可选2.5平方的铜芯电缆,开关选用DZ47-D25A/3P型即可。
回复
50楼
提供软件计算清单
用户: 计算结果: 截面 S = 4 平方
弯曲半径 R = 260 mm 电缆重量 W = 236 kg/km
计算功率 Pjs = 7.5 kw 计算电流 Ijs = 16.28A
功率因素 Cos = 0.70 相位 : 三相 校正系数 = 0.70
1:按线路压降选择时,截面 S = 4 平方 满足
计算电压降 U% = 0.228 % < 线路允许电压降 = 4.00 %
U%= (4.3000x0.70+0.0970x1)x16.28x10x1.732/380*10
2:按灵敏度选择时,截面 S = 4 平方 满足
线路允许长度 L = 220V/(线路相保阻抗x1.3x自动开关整定电流x瞬动倍数 > 10.0m
5034.6m = 220V/(16.7716x1.3x15Ax10) > 10.0m
注意:此计算未考虑上级系统,实际电缆长度可能会更短,截面要增加一档。
3:按整定电流选择时,截面 S = 4 平方 满足
A,校正后载流量=样本载流量x校正系数x样本温度/环境温度
28.00 A=40.00Ax0.70x25.00/25
B,校正后载流量/1.1 > 自动开关整定电流
28.00A/1.1=25.45A>15A
回复
51楼
大家可以参看一下,工业与民用电气配电设计手册
回复
52楼
还应该考虑线路的长度,7.5KW的电机安全配置应该用6平方铜线(以线长50米计)应该对的
回复