某学校2间计算机房,配电箱6路电脑(共66台,每路11台)3路空调。PZ30箱图如下: 按此图安装完后电脑回路空开和总开关都经常合不上,请教大家是什么原因? (此时所有电脑的显示屏都是开着的,是否是因为合空开的同时所有显示屏都突然打开此时的启动电流太大,请教如何解决此问题)(图中的分回路实际是BV-3*4导线配25A空开)
某学校2间计算机房,配电箱6路电脑(共66台,每路11台)3路空调。PZ30箱图如下: 按此图安装完后电脑回路空开和总开关都经常合不上,请教大家是什么原因? (此时所有电脑的显示屏都是开着的,是否是因为合空开的同时所有显示屏都突然打开此时的启动电流太大,请教如何解决此问题)
(图中的分回路实际是BV-3*4导线配25A空开)
14楼
66台电脑用一个30MA的漏电保护,显然太小,应该在每一个电脑回路里加漏电保
护,而且电脑回路里的带的电脑太多,如果电脑同时打开的话肯定启动电流很
大,容易跳闸!
回复
15楼
我建议每个回路设漏电保护(30mA),总开不要设漏电保护。而且,每个回路电脑不要超过7台。
回复
16楼
同意。
而且,你现在除了总漏电太小以外,总开关额定电流40A也太小。起码应该选50A或以上的。
回复
17楼
每条回路的电流及漏电数值计算值都小于其设计的值,
我觉得还是蛮合理!
一个房间33台??(就这样算吧)
实际每条电脑回路有11台电脑,这样11*200=2200W。
空开都够用!
那要看看你接线的电工手艺么样了!!!!
回复
18楼
我们已经安装过几个机房都是这样的:
没有漏电开关DZ47系列的应该都没有什么问题,
唯一你没有列出的可能就是,每一台或是每两台电脑空用一个电脑插板,当然带开关,这样就不会出现你说的那种情况了。
回复
19楼
这个图供你参考一下,有问题我们再交流。
回复
20楼
一般而言,计算机房里的供电回路最好不要采用带漏电保护的工开关,容易引起误跳。导致数据丢失,如果数据不重要的话,最好每一回路的漏电开关所带负荷不要超过8台PC机为宜。
回复