GCK抽屉单元中开关导线如何选择!!!
batmouse1
batmouse1 Lv.2
2008年06月25日 21:18:14
只看楼主

抽屉中开关的进出线有时用电缆有时用铜排的,听组装的师傅说额定电流在160A以上的用铜排,以下的用电缆连接!不知道大家是怎么选择的.这一点不清楚的话选互感器就比较麻烦的,两者所选的互感器是有区别的,给下定单带来麻烦!在请教一下多大电流配多大截面的导线.:victory: :victory:

抽屉中开关的进出线有时用电缆有时用铜排的,听组装的师傅说额定电流在160A以上的用铜排,以下的用电缆连接!不知道大家是怎么选择的.这一点不清楚的话选互感器就比较麻烦的,两者所选的互感器是有区别的,给下定单带来麻烦!
在请教一下多大电流配多大截面的导线.

:victory: :victory:
免费打赏
lwhnet
2008年06月25日 22:36:30
2楼
成套厂的常规是400A以下的用电缆,400A以上的用铜排,这样工艺方面也好控制,看楼主是从事成套厂的设计的吧?
回复
tangpengfe
2008年06月26日 11:56:18
3楼
额定电流在160A以上的用铜排,以下的用电缆连接,160A的最大持续电流 铜排可用TMY-15*3
回复
batmouse1
2008年06月26日 20:50:20
4楼
看来楼上的朋友和师傅的看法比较一致,,抽屉好象没有用到400A那么大的开关吧!!
回复
sushibo4321
2008年06月26日 21:13:28
5楼
进线柜也带抽屉啊 ,
一般是出线带抽屉吧,其实GCK一单元及以上都可以做排,你就选用BH-0.66的吗
不管做排和做电缆都不影响啊 ;
回复
sushibo4321
2008年06月26日 21:15:39
6楼
GCK 的一次插件630A都能做;
回复
batmouse1
2008年06月29日 11:04:57
7楼


恩,这个建议不错,谢谢了!
回复
zlj5165
2008年06月30日 10:59:58
8楼
我们一般200A以下用电缆,以上就用排了