氨氮去除效果不好
fu.king
fu.king Lv.2
2012年11月14日 10:43:07
来自于水处理
只看楼主

我们是做屠宰废水的,COD能降到80以下,但氨氮去除效果不理想,基本在30左右,我们采用的是厌氧+接触氧化,求高人指点,谢谢

我们是做屠宰废水的,COD能降到80以下,但氨氮去除效果不理想,基本在30左右,我们采用的是厌氧+接触氧化,求高人指点,谢谢
免费打赏
ah12369
2012年11月14日 11:08:13
2楼
加大曝气量试试
或加大回流
回复
wangguanghui1123
2012年11月14日 16:13:19
3楼
估计楼主得加一个缺氧池,让接触氧化池部分出水回流到缺氧池中,单独的接触氧化法在脱氮方面作用有限。
回复
innomicro
2012年11月14日 21:54:42
4楼
硝化系统没建立起来,直接原因是在好氧系统里。
但要根治最好把工艺流程的各个阶段的进出水指标和参数告知一下
回复
liballack921
2012年11月15日 10:00:38
5楼
屠宰废水用A2O吧。。。。。
回复
paqky
2012年11月15日 16:32:56
6楼
原水氨氮多少啊,可能是上千,能降到30已经不错了吧
只是要去除氨氮,加大曝气池体才行(加大要钱啊,一般谈钱伤感情)
现在没有脱氮要求,加大曝气只是把氨氮转化为硝酸盐(这个一到河里又会还原回去的),
如果要脱氮,只有改用AO工艺了
回复
bcacique
2012年11月15日 16:57:32
7楼
加一个缺氧段,进行反硝化
回复
rabbit_zhou
2012年11月16日 14:47:58
8楼
学习学习
回复
zjh888888
2012年11月16日 15:15:34
9楼
建议出水后增加一套小A/O,就好了,氨氮可以降到1mg/L
回复
snake0816
2012年11月16日 20:30:38
10楼
潜江这边现场 一样开始 氨氮降不下来,后来把一个好氧池改为兼氧池,打回流到兼氧,而不打回厌氧池。希望能帮上你,兼氧池PH与DO得控制 好。回流量也得注意,我这里差不多是1.5Q
回复
lw110258
2012年11月20日 11:40:13
11楼
可以试试在进完水后把曝气量降下来,起一个搅拌作用,一是吸附进水COD,二是作为一个反硝化的过程看情况决定是否回流,但是曝气量的减少不要持续时间太久,2到3个小时就行,然后曝气的时候曝气量稍微给足一点。