急!10K级无尘室落尘过不了?
zjdzjd223600
Lv.2
2007年07月10日 17:01:10
来自于
洁净空调系统
+
关注
取消关注
只看楼主
10K级无尘室换气次数已50但落尘还不过已经清洁好几次了啊 请高手指教啊
10K级无尘室换气次数已50但落尘还不过
已经清洁好几次了啊
请高手指教啊
免费打赏
hubeixp
2007年09月29日 16:07:37
12楼
HEPA泄露的可能性很大,你的万级用50次,估计末端风速很高,造成高效局部微拱而泄露
你用测试仪在HEPA周围扫描一下
回复
xinchun.liu
2007年10月06日 08:24:07
13楼
如果靜態條件下過不了,我堅決贊成次觀點。