一根钢管是否允许穿多根电缆
zgsde2006
zgsde2006 Lv.2
2007年07月08日 10:25:05
只看楼主

各位大师请教大家一个问题,我这用的是YJV22直埋电缆,需要预埋过路管,一根管里允许穿多根电缆吗

各位大师请教大家一个问题,我这用的是YJV22直埋电缆,需要预埋过路管,一根管里允许穿多根电缆吗
免费打赏
cxwei515
2009年03月20日 10:51:13
92楼
1、保护管每管宜只穿一根电缆。
2、管的内径,不宜小于电缆外径的1.5倍。排管的管孔内径,还不宜小于75mm。
3、相同电压(1kV以下)的电缆并列明敷时,电缆的净距不应小于35mm,且不应小于电缆外径;当在桥架、托盘和线槽内敷设时,不受此限制。
楼上说的这几天都是规范上明确说明的,
补充下:特殊情况下,比如电机的电源回路和控制回路可以穿在同一管子里。一般一个管子里可以穿过多根控制电缆,但必须满足上述第2条的要求。
回复
y303595235
2009年03月21日 10:21:06
93楼

正解,同意此观点
YJV22这样的电缆在埋地时没必要穿钢管了 ,这种说法是不准确的,同时也是答非所问,YJV22电缆直埋敷设可以不用穿管,但是在通过马路的时候需要埋设过路钢管。
但每根钢管中电缆的数量没有明确规定。