计算电流达到多少时才在计量回路上装设互感器?
xiong568
xiong568 Lv.3
2004年09月28日 11:17:47
来自于变压器
只看楼主

请教大家一个问题:计算电流达到多少时才在计量回路上装设互感器?

请教大家一个问题:计算电流达到多少时才在计量回路上装设互感器?
免费打赏
heartsun
2005年02月18日 16:56:13
43楼


顶一下
回复
mfpnx
2005年02月18日 17:29:53
44楼
只要负荷超过计量设备就必须加装互感器,以免造成小马拉大车烧坏计量设备!
回复
francishe
2005年02月18日 18:03:22
45楼
规范上好像没有明确的规定,个人认为动力、空调等的主干回路,照明超过63A应该装互感器。
当然,甲方要求是最主要的,我是做机房的,不光要互感,还有电量仪,几千块一个,贵死了
回复
qinyi2005
2005年02月19日 16:22:03
46楼
1一次电流超过100A时装设互感器.
2需监测一次侧电流时装设如:集控
回复
lz3158888
2005年02月20日 17:23:43
47楼
是否加CT和工程的实际情况有关系的。如果不需要计量、不需要保护、不需要监测我就可以不加CT啊。反之,CT在什么时候加是要看具体的情况等多方面来考虑的。
回复
bray8
2005年02月20日 18:45:07
48楼
简单嘛,你找个表厂,比如青表的,问他们还有没有比你的电流大的表,如果没有,你可能就考虑加互感,注意互感要分计量和信号用的哈,不要用错,而且装互感要征得电业局的意见,不是你想装就可随便装,但自已装内部表不受限。
回复
bray8
2005年02月20日 18:50:08
49楼
我记得前次配表时好象有超过100的表,记不住厂家,资料没在手上,能直接当然更好,加互感其实不方便,光检测都有麻烦,
回复
yuyin778
2005年06月26日 09:37:04
50楼
主要是考虑到电度表接头起热的问题一般在50A以上时接头容易烧坏所以规程规定在50A以上时要配互感器
回复
czyfdy
2005年07月07日 09:21:38
51楼
按一般常规设计同意2楼说法.
要是特殊情况,我同意47楼的说法,
因为我不是主要做民建电气的,我主要做工厂工程电气,在设计过程中遇到过的特殊情况是,因为控制需要,业主要求几安培的用电负荷都要在低压配电柜上加CT。
回复
plainlife
2005年07月24日 11:43:17
52楼
回复