请教大家一个问题:计算电流达到多少时才在计量回路上装设互感器?
请教大家一个问题:计算电流达到多少时才在计量回路上装设互感器?
43楼
顶一下
回复
44楼
只要负荷超过计量设备就必须加装互感器,以免造成小马拉大车烧坏计量设备!
回复
45楼
规范上好像没有明确的规定,个人认为动力、空调等的主干回路,照明超过63A应该装互感器。
当然,甲方要求是最主要的,我是做机房的,不光要互感,还有电量仪,几千块一个,贵死了
回复
46楼
1一次电流超过100A时装设互感器.
2需监测一次侧电流时装设如:集控
回复
47楼
是否加CT和工程的实际情况有关系的。如果不需要计量、不需要保护、不需要监测我就可以不加CT啊。反之,CT在什么时候加是要看具体的情况等多方面来考虑的。
回复
48楼
简单嘛,你找个表厂,比如青表的,问他们还有没有比你的电流大的表,如果没有,你可能就考虑加互感,注意互感要分计量和信号用的哈,不要用错,而且装互感要征得电业局的意见,不是你想装就可随便装,但自已装内部表不受限。
回复
49楼
我记得前次配表时好象有超过100的表,记不住厂家,资料没在手上,能直接当然更好,加互感其实不方便,光检测都有麻烦,
回复
50楼
主要是考虑到电度表接头起热的问题一般在50A以上时接头容易烧坏所以规程规定在50A以上时要配互感器
回复
51楼
按一般常规设计同意2楼说法.
要是特殊情况,我同意47楼的说法,
因为我不是主要做民建电气的,我主要做工厂工程电气,在设计过程中遇到过的特殊情况是,因为控制需要,业主要求几安培的用电负荷都要在低压配电柜上加CT。
回复
52楼
回复