计算电流达到多少时才在计量回路上装设互感器?
xiong568
xiong568 Lv.3
2004年09月28日 11:17:47
来自于变压器
只看楼主

请教大家一个问题:计算电流达到多少时才在计量回路上装设互感器?

请教大家一个问题:计算电流达到多少时才在计量回路上装设互感器?
免费打赏
leshereng
2004年09月29日 14:55:25
12楼
超过100A时设置
回复
dshilunls
2004年09月29日 15:56:47
13楼
另外在抽屉柜里面安装出线电度表的时候不管
计算电流多大都要加CT。

回复
tangcan1982
2004年09月29日 21:29:11
14楼
这要看用在何处啦。如果是住宅总表的话,肯定是100A啦。但如果是其它的话。
如电动机什么的。越过63A三相肯定装三个要好些。
回复
qinshy
2004年09月29日 21:56:11
15楼
没有明确的规定,主要还是看设计选用直接接入计量还是经互感器接入计量。直
接接入计量时只要计算电流不超过电度表额定电流就行。
回复
ggzxm
2004年09月30日 17:42:20
16楼
按我经验来说,超过60A宜采用CT,因为超过60A时,进电能表线截面大,极难
可靠连接,接头易发热。
回复
pengjingfu
2004年10月01日 23:52:06
17楼
同2楼:
计量回路上装设互感器主要是因为回路电流太大,没有与之相配的电度表。
因此,计算电流达到多少才加与电度表的规格有关系,
一般电表最大规格能达到100A,
所以超过100A就应该加互感器了。
回复
王磊
2004年10月02日 17:05:38
18楼
为什么我的帖子不能显示
回复
大鼻山
2004年10月02日 17:16:24
19楼
以后别整那多问号了,删帖是要扣分的。
回复
大鼻山
2004年10月02日 17:19:14
20楼
坛子好象出点麻烦了:问号不少
回复
yangjean
2004年10月02日 18:24:09
21楼
在低压配电柜中,一般50A以上装CT。(个人经验,不一定对)
回复

相关推荐

APP内打开