参看条文说明本人认为第3条应是第2条高层厂房(仓库)的补充.仅征对高层厂房(仓库)要求竖管不应小于DM100,而并非适用所有建规.(例如二层室内消防用水量为10L/S的厂房等)规范那样并列独立列出会引起误会.
参看条文说明本人认为第3条应是第2条高层厂房(仓库)的补充.仅征对高层厂房(仓库)要求竖管不应小于DM100,而并非适用所有建规.(例如二层室内消防用水量为10L/S的厂房等)
规范那样并列独立列出会引起误会.
12楼
政委说得在理。
回复
13楼
《建筑设计防火规范》GB50016—2006
8.4.2 室内消防给水管道的布置应符合下列规定:
1 室内消火栓超过10 个且室外消防用水量大于15L/s 时,其消防给水管道应连成环状,且至少应有2条进水管与室外管网或消防水泵连接。当其中一条进水管发生事故时,其余的进水管应仍能供应全部消防用水量;
2 高层厂房(仓库)应设置独立的消防给水系统。室内消防竖管应连成环状;
3 室内消防竖管直径不应小于DN100;
回复
14楼
《建筑设计防火规范》GB50016—2006 ,这样的规范也能出笼!条文与条文矛盾,条文与条文说明矛盾。
回复
15楼
11楼兄弟说的很好
我顶!!!!!!!!!!11
回复
16楼
跟我的理解差不多啊
回复
17楼
GB50016-2006建筑设计防火规范的8.4.2第3款规定”室内消防竖管直径不应小于DN100”怎么理解我们在拿到规范后就做过讨论.比较一致的看法是:
1.第3款是独立的条款,不是对第2款高层厂房的解释;
2.规范8.4.2条条文与它的条文说明不是一一对应条文说明8.4.2.2是对应条文8.4.2.3,而条文说明8.4.2.3是对应条文8.4.2.2;
3.高层厂房等室内消防竖管直径不应小于DN100;
4.那多层建筑按条文说明8.4.2.2, 当竖管担负两只消火栓,q=10L/S,三只消火栓,q=15L/S时,竖管直径不应小于DN100;
5.当竖管担负一只消火栓,q=5L/S,此时该管就应称之为支管,故采用DN65管道;
6.有的同仁提到规范的8.3.1条第5款,消防竖管直径不应小于DN65,当然超过7层的多层住宅竖管直径采用DN65是完全符合规范了;
7.应当说规范是权威的,但也会出现一些弊病,条文与说明不符等,再举个例8.3是室内消火栓等的设置场所,条文的开宗起义就硬加DN65做定语,在其第5款中生加DN65,也与标题不符.----以上纯属个人见解,供参考.
回复
18楼
就是不明白,规范正文为什么好多条都与条文说明对不上,不知道编写组有没有校对。
回复
19楼
楼上分析得比较全面,但不能令人信服,个人认为如果用dn80管能满足流量,流速及损失的情形下为何定要用DN100管?规范1.0.4就要求建筑防火设计应从全局出发,统筹兼顾,做到安全适用,技术先进,经济合理.
回复
20楼
8.3 室内消火栓等的设置场所
8.3.1 除符合本规范第8.3.4条规定外,下列建筑应设置DN65的室内消火栓:
1 建筑占地面积大于300m2的厂房(仓库);
2 体积大于5000m3的车站、码头、机场的候车(船、机)楼、展览建筑、商店、旅馆建筑、病房楼、门诊楼、图书馆建筑等;
3 特等、甲等剧场,超过800个座位的其它等级的剧场和电影院等,超过1200个座位的礼堂、体育馆等;
4 超过5层或体积大于10000m3的办公楼、教学楼、非住宅类居住建筑等其它民用建筑;
5 超过7层的住宅应设置室内消火栓系统,当确有困难时,可只设置干式消防竖管和不带消火栓箱的DN65的室内消火栓。消防竖管的直径不应小于DN65。
回复
21楼
8.4.2 室内消防给水管道的布置应符合下列规定:
1 室内消火栓超过10个且室外消防用水量大于15L/s时,其消防给水管道应连成环状,且至少应有两条进水管与室外管网或消防水泵连接。当其中一条进水管发生事故时,其余的进水管应仍能供应全部消防用水量;
2 高层厂房(仓库)应设置独立的消防给水系统。室内消防竖管应连成环状;
3 室内消防竖管直径不应小于DN100;
4 室内消火栓给水管网宜与自动喷水灭火系统的管网分开设置;当合用消防泵时,供水管路应在报警阀前分开设置;
回复