如何理解建规8.4.2.3条消防竖管不小于100?
政委
政委 Lv.6
2007年06月28日 16:00:39
只看楼主

参看条文说明本人认为第3条应是第2条高层厂房(仓库)的补充.仅征对高层厂房(仓库)要求竖管不应小于DM100,而并非适用所有建规.(例如二层室内消防用水量为10L/S的厂房等)规范那样并列独立列出会引起误会.

参看条文说明本人认为第3条应是第2条高层厂房(仓库)的补充.仅征对高层厂房(仓库)要求竖管不应小于DM100,而并非适用所有建规.(例如二层室内消防用水量为10L/S的厂房等)
规范那样并列独立列出会引起误会.
免费打赏
q.t.tonghua
2007年06月28日 16:43:55
2楼
《建筑设计防火规范》GB50016—2006

8.4.2 室内消防给水管道的布置应符合下列规定:

1 室内消火栓超过10 个且室外消防用水量大于15L/s 时,其消防给水管道应连成环状,且至少应有2条进水管与室外管网或消防水泵连接。当其中一条进水管发生事故时,其余的进水管应仍能供应全部消防用水量;

2 高层厂房(仓库)应设置独立的消防给水系统。室内消防竖管应连成环状;

3 室内消防竖管直径不应小于DN100;

请注意第三条!别的我就不想多话了
回复
q.t.tonghua
2007年06月28日 16:46:56
3楼
这里是第三条的说明:
高层厂房、高层仓库室内消防竖管的直径应按灭火时最不利处消火栓出水要求经计算确定,消防竖管上的流量分配可参考表26选择。当计算出来的竖管直径小于1OOmm时,应采用1OOmm。
回复
政委
2007年06月28日 16:51:05
4楼
第三条应放入第二条,不要引起一般人员的误会.
回复
政委
2007年06月28日 16:52:38
5楼
以下是引用q.t.tonghua在2007-06-28 16:43:55.0发表的内容:
室内消防竖管应连成环状;室内消防竖管直径不应小于DN100;

这样最好.....

回复
liyc008
2007年07月07日 22:16:18
6楼
我认为规范编著人员的出发点应该是加强消防系统的可靠性
回复
政委
2007年07月08日 08:19:12
7楼

我可不认为DN80在满足流量的前题下就不比DN100的可靠性降低了。
回复
fyf-wgl99
2007年07月08日 08:32:03
8楼
有些时候立管要负担本立管的流量还要负担本立管以外的转输流量,这时为了保证各消火栓的水压,立管采用DN100安全可靠.
回复
owens
2007年07月08日 09:26:24
9楼
从条文解释的内容来看,政委说的有道理。如果“3 室内消防竖管直径不应小于DN100”适合所有建筑,那么在8.3.1条第5款中:“消防竖管的直径不应小于DN65。”就是多余的规定。这一点也就容易造成设计、审图、消防审核诸部门理解不一致而造成矛盾。假设:一住宅,设计消防竖管为DN80,设计认为符合8.3.1条规定,而审图及消防审核部门可能会提出不符合8.4.2条第3款的规定。
回复
政委
2007年07月08日 14:15:59
10楼

如果本身系统室内流量只有10L/S的话,本身立管的流量与转输流量总和都不能超过10L/S吧。
回复
政委
2007年07月08日 21:43:28
11楼
看规范条文解释说明,竖管要用DN100是征对高层厂房与仓库而言,个人认为第三条是第二条的补充,
消防竖管流量经计算而定,在满足规范要求流量不宜大于2.5m/s情况下,dn80足可满足建规常规要求竖管流量为10L/S的建筑.如果只要求竖管流量10l/s,那就是竖管上三个以上消火栓也可以只用DN80管.如高层建筑消防竖管就算有10个消防栓,我们也不会同时使用10个最多也是考虑三个的使用流量15L/S,与消防竖管的消火栓个数并没有太多关系.正如喷淋流量与大面积的喷头个数没有关系一样.至于有人说大了流量满足得多更安全,那我们还有没有必要照规范条件下经济合理去设计?明明100mm设计够大,你定要加大安全系数给一个150mm或200mm管,还可以美其名曰说是安全保证.那就不是我们设计人员的基本出发点,安全可靠前题下做到经济合理.
计算管径,按消防流量不宜大于2.5m/s根据规范要求的竖管最小流量为10l/s或15l/s去计算。
当竖管流量为10L/S时,采用DN80管流速为2.0145m/s 采用dn100管流速为1.15m/s
当竖管流量为15L/S时,采用DN80管流速为3.02mM/S 采用dn100管流速为1.7m/s
所以当竖管流量为10L/S时可采用DN80管,当竖管流量为15L/S时才采用DN100管
回复

相关推荐