大型商场
hahaha00001
2004年09月26日 18:16:42
只看楼主

大型商场(高层裙房,上接5栋27层住宅)4层,单层15000 平,有喷淋。1。商场内部的消火栓是否可以放在独立隔断的商铺里面,是否每个消火栓必须设置在公共部位?2。消火栓干管成环问题:是否可在负一层顶设置一个水平环,然后从这个环上接立管(四层顶走横管很困难)?如不行,是否可在三层顶再设置一个水平环?3。闷顶内部管路的垂直排列顺序?:有喷淋总干管,喷淋单层干管,排水管,给水管,消火栓干管,风管,电管,

大型商场(高层裙房,上接5栋27层住宅)4层,单层15000 平,有喷淋。
1。商场内部的消火栓是否可以放在独立隔断的商铺里面,是否每个消火栓必须设置在公共部位?
2。消火栓干管成环问题:是否可在负一层顶设置一个水平环,然后从这个环上接立管(四层顶走横管很困难)?如不行,是否可在三层顶再设置一个水平环?
3。闷顶内部管路的垂直排列顺序?:有喷淋总干管,喷淋单层干管,排水管,给水管,消火栓干管,风管,电管,
wp1201
2004年10月09日 09:27:40
2楼
问:你的商场是怎么样的,一个大开间呢,还是每一轴一个开间呢?
要求立管成环,可以到室外进行成环啊。
各个专业碰个头,小管让大管。
回复