最近做了一个总体图,室外管道很多,有十几根(包括蒸汽管道,低温盐水管道等等),但是不知道怎么做管道支架.不知道有没有人做过这样的支架.可不可以个点意见.先谢了.
最近做了一个总体图,室外管道很多,有十几根(包括蒸汽管道,低温盐水管道等等),但是不知道怎么做管道支架.不知道有没有人做过这样的支架.可不可以个点意见.先谢了.
2楼
看国家标准图集《室外热力管道安装》01R414、01(03)R414《室内管道支吊架》05R417-1再不清楚那就来问我:)
回复
3楼
它这些都是属于热力管道支架的图集,但是我做的很大部分管道是属于化工类的.化工管道是不是不也有标准图集啊?
回复
4楼
化工类非保温管道一般不用管托,直接放在管架横梁上,用U型管卡定位。
保温管道根据保温厚度的不同采用H=100或H=150管托。管托长度一般为L=300mm,根据管道的热伸长量决定是否将管托偏置,每个管托的偏置量在在设计图中注明。
化工部有HG/T21629-1999管架标准图可作参考。
回复
5楼
有道理
回复