SOS,求教关于架空蒸汽管道的问题
gnailgnahz
gnailgnahz Lv.2
2008年04月09日 22:00:21
来自于采暖供热
只看楼主

来自电厂的蒸汽管道DN600,蒸汽压力0.7MPa,温度310°过热蒸汽;因为跨河,必须架空,根据甲方要求(为了美观)保护层采用不锈钢管,可是我咨询了一些专门做保温管材的厂家,他们都说架空管道不做钢外套,所以我很郁闷,不知道该怎么做。请那位大虾指点一下我该怎么做,管道的保温结构可以不可以参考直埋蒸汽管道的做法(软质保温材料),还有就是管道和支架的节点该怎么做?或者有可以做这种管材的厂家也可以!谢谢!

来自电厂的蒸汽管道DN600,蒸汽压力0.7MPa,温度310°过热蒸汽;
因为跨河,必须架空,根据甲方要求(为了美观)保护层采用不锈钢管,
可是我咨询了一些专门做保温管材的厂家,他们都说架空管道不做钢外套,
所以我很郁闷,不知道该怎么做。
请那位大虾指点一下我该怎么做,管道的保温结构可以不可以参考直埋蒸汽管道的做法(软质保温材料),
还有就是管道和支架的节点该怎么做?或者有可以做这种管材的厂家也可以!谢谢!
这个活很急,急,急,急,急,急,急,急,急,急!
各位大虾99999999999999我!!!!
免费打赏
minyan11
2008年04月09日 22:12:42
2楼
可以做不锈外套;

使用岩质等耐高温保温材料;

支架的热桥处理……
回复
gnailgnahz
2008年04月09日 22:21:58
3楼

请教下这位大虾,做不锈外套的话,一般采取内滑动还是外滑动?支架的热桥处理的资料在什么地方可以查到?不好意思我没做过!谢谢你的指导!
回复
xuehong11
2008年04月11日 15:38:12
4楼
架空蒸汽管道与直埋式蒸汽管设计是不同的概念,没有所谓内滑动还是外滑动的方式。通常管道保温是在现场做,作在保温层外的保护层可以采用不锈钢薄采用板,其实镀锌薄板也一样挺美观。
没做过架空蒸汽管,一上来就做300多度的蒸汽管,难点其实是在管道热补偿设计及推力计算上。
提供几张我设计的架空蒸汽管道详图,供参考。
回复
xuehong11
2008年04月11日 15:50:01
5楼
2008年04月11日 15:50:57
6楼
再来一张
回复
gnailgnahz
2008年04月12日 13:00:28
7楼

多谢指导,受益匪浅!
还有几点疑惑请指导:
1、如果甲方坚持用不锈钢管做保护层的话,我想直接把直埋蒸汽管道的钢套钢结构搬过来(就是内外钢管间带滑动轴的),在固定支架处先固定工作钢管再补口,滑动和导向支架直接做在外套钢管上不知道是否可行。
2、岩棉类制品在民用方面已经不让用了,不知道在外网方面是不是还让用。
3、您说的用“不锈钢薄采用板”是什么板啊?直接包在“二不三油”外面吗?什么图集上有详细做法啊?
谢谢
回复
xuehong11
2008年04月14日 16:26:15
8楼
不好意思,写错了,“不锈钢薄采用板”应该为“不锈钢薄板”,是指在保温层外面的保护层。保温材料不用岩棉类制品,可采用超细玻璃棉。架空管道采用直埋蒸汽管道的钢套钢结构是错误的,直埋蒸汽管道的钢套钢结构相当于“钢地沟”
回复
gnailgnahz
2008年04月15日 12:45:51
9楼
再和甲方协商一下吧,造价确实够高的,我咨询了一下有关的厂家,大概是4~5千远/米,比我一个季度的奖金都多~_~!
谢谢大家的帮助!十分感谢!
回复
sansuo601
2008年05月05日 17:09:41
10楼
如果甲方要求用直埋管可以吗?怎么处理支架和管道节点?
回复