旋转补偿器失稳(照片1)固定支架推倒(照片2)滑动支架安装余量不够,掉架(照片3)呵呵,应引起重视。
旋转补偿器失稳(照片1)
固定支架推倒(照片2)
滑动支架安装余量不够,掉架(照片3)
呵呵,应引起重视。
2楼
值得反思的图片,有没有整体的图片 这样局部的不好判断是什么原因倒的
回复
3楼
楼主能否详细介绍一下管道具体管线安装参数
图片1是否旋转补偿器两侧是不同轴的?具体补偿量是多少?
图片2是怎么造成的?看图片,管径应该是DN150或200,应该受力不大,图片中隐约看见一侧有3根锚筋,应该能都承受较大的推力
图片3活动托座长度是多少,该处管道位移量是多少?
你这管道是第一次投入吗?现在是否已有事故分析鉴定书呢?
回复
4楼
学习,学习。感觉不错,大开眼界。谢谢各位高手。
回复
5楼
没看明白,没见过现场
回复
6楼
学习
回复
7楼
搂主给分析一下吧,让大家更有借鉴
回复
8楼
受力计算没有算好 另外铰接点选择位置不对,固定点怎么可以位于铰接点呢?要位于铰接之前,铰接点要活动,不能固定的.
回复
9楼
作为暖通专业,也许事故发生率小,但是从上面的图中,我们看到了,或许是设计计算或者是施工不够规范,暖通出现事故,应该尽量减免。
回复
10楼
还有架空敷设的啊,很久没看到新建的 架空管道了
回复
11楼
没看明白,没见过现场
回复